Jump to content
Posted
comment_153217

Bonjour, je suis obligé de calculer une poutre préfa de porté 8 m en ba 80*90 , mais je connais pas que faut il prendre en considération pendant le calcul , les élingues de manutention leurs emplacement leur positions enrobage le coffrage qui doit être coulé la reprise de bétonnage le clavetage .... et les truc que je dois faire attention .
si jamais une personne à un model arche  ou une note de calcul ou un règlement.

j'ai besoin de vos conseils.

merci.

  • Replies 4
  • Views 864
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Généralement, on fait la préfa jusqu'au dessous du plancher si la poutre doit porter un plancher béton par exemple. Si c'est une poutre rectangulaire qui porte uniquement un mur maçonnerie par exemple

  • Oui, pour les élingues, plus elles sont inclinées, plus l'effort dans l'élingue sera important, je ne suis pas spécialisé en levage mais je pense que les élingues sont normalisés et qu'on ne peut pas

Featured Replies

  • Expert
comment_153220

Généralement, on fait la préfa jusqu'au dessous du plancher si la poutre doit porter un plancher béton par exemple. Si c'est une poutre rectangulaire qui porte uniquement un mur maçonnerie par exemple, alors on peut faire une préfa toute hauteur. On peut mettre aussi des attentes type STABOX dans la préfa pour lier un futur plancher béton sur le côté par exemple. En fait c'est vous qui décidez quoi faire en préfa et quoi ne pas faire.

Pour les boucles de levages, il faut les placer à 1/5 et 4/5 ème de la portée des poutres, vous pouvez faire varier cela mais c'est un bon ratio. Pour l'angle max des élingues, il faut se placer selon moi le plus en sécurité possible pour la poutre, c'est à dire 60° pour Arche, donc Coef k=1,15. Sauf si vous êtes sur et certain que la grue utilisera un palonnier et que les élingues seront parfaitement verticales.

Par défaut il faut mettre des barres de montage en tête de la partie préfabriquée.

Prévoir généralement un appui de 2 cm sur appui, à voir avec l'entreprise Gros Oeuvre, cela peut être passé à 5 cm sur appui, ou parfois en retrait de l'appui pour faire un clavetage particulier par exemple.

Voilà quelques infos, après cela reste assez simple et logique. Si d'autres veulent partager des infos..

Edited by canartik

  • Author
comment_153222
il y a 36 minutes, canartik a dit :

Généralement, on fait la préfa jusqu'au dessous du plancher si le poutre doit porter un plancher béton par exemple. Si c'est une poutre rectangulaire qui porte uniquement un mur maçonnerie par exemple, alors on peut faire une préfa toute hauteur. On mettre aussi des attentes type STABOX dans la préfa pour lier un futur plancher béton sur le côté par exemple. En fait c'est vous qui décidez quoi faire en préfa et quoi ne pas faire.

Pour les boucles de levages, il faut les placer à 1/5 et 4/5 ème de la portée des poutres, vous pouvez faire varier cela mais c'est un bon ratio. Pour l'angle max des élingues, il faut se placer selon moi le plus en sécurité possible pour la poutre, c'est à dire 60° pour Arche, donc Coef k=1,15. Sauf si vous êtes sur et certain que la grue utilisera un palonnier et que les élingues seront parfaitement verticales.

Par défaut il faut mettre des barres de montage en tête de la partie préfabriquée.

Prévoir généralement un appui de 2 cm sur appui, à voir avec l'entreprise Gros Oeuvre, cela peut être passé à 5 cm sur appui, ou parfois en retrait de l'appui pour faire un clavetage particulier par exemple.

Voilà quelques infos, après cela reste assez simple et logique. Si d'autres veulent partager des infos..

Merci beaucoup pour votre réponse, la première chose que j'ai pensé est l'angle de manutention, si je comprends bien dans le cas ou l'angle est de 45 ou 60 c'est le cas le plus défavorable que de les suspendre d'un palonnier verticalement. (vaut mieux calculer à 60 ? ) leur emplacement 20 % de part et d'autre de l'appui pour quelle raison ? sur quelle base on calcul les élingues  ? est ce que je peux faire un coffrage en U ? (panelle de part et d'autre ?) ou je fais à mi moitié ? ya un minimum pour le coffrage prefa ? sur les appuis ya des recommandations ? 2cm (c'est suffisant) ou plus ?

merci

ci joint la poutre ARCHE dites moi si vous avez des commentaires.

Poutre préfa.rar

  • Expert
comment_153226

Oui, pour les élingues, plus elles sont inclinées, plus l'effort dans l'élingue sera important, je ne suis pas spécialisé en levage mais je pense que les élingues sont normalisés et qu'on ne peut pas soulever des éléments BA avec des élingues très inclinées vers l'horizontal. Mieux vaut calculer à 60° pour les aciers de levage de la poutre oui.

Pour le 20%-80% c'est de la logique de construction. Vu l'emprise des aciers de levages, on ne peut pas les mettre trop proche des appuis. Et il ne serait pas logique de mettre les aciers de levage à par exemple 40%-60% car on aurait des porte à faux important de chaque côté des aciers de levage. Donc au plus proche des appuis réelles en se laissant une marge pour mettre en place l'acier de levage. Plus la poutre est longue, plus on peut passer sur par exemple 10%-90% de la portée. Sur une poutre de 10,0 m, mieux vaut se placer à 1,0m et 9,0 m par exemple.

Oui on peut faire une planelle de part et d'autre mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Généralement la planelle est d'un seul côté. Si c'est sur les 2 côtés, ça veut dire que vous pouvez faire une préfa sur toute la hauteur de la poutre. Sauf si vous souhaitez garder du clavetage pour glisser des armatures de chapeaux sur appui.

Pas de minimum de hauteur. Enfin il faut éviter des hauteurs comme 5 ou 10 cm de béton car c'est fragile à la manutention sur de grandes longueurs, mais 15 cm de préfa pour une poutre de 40 cm de haut sur 4,0 m de long, aucun problème par exemple.

On prévit 2 cm sur appui car ça permet d'être sur de poser la préfa sur le poteau (attention il faudra étayer dans tous les cas). Imaginez si vous prévoyez un arrêt préfa pile sur appui, alors si jamais vous avez 0,5 cm ou 1 cm de décalage sur chantier dans l'implantation des poteaux, votre préfa ne s'appuiera pas sur le poteau, ça veut dire qu'il faudra coffrer en plus sur appui pour éviter les fuites lors du coulage du nœud de clavetage. Toujours se prévoir un peu de jeu lorsqu'on fait des préfa, ne jamais, jamais se caler au millimètre prés. Si c'est un poteau préfa par exemple, se prévoir un jeu de calage de 1 cm en pied  par exemple c'est fondamental. Donc 2 cm c'est bien de chaque côté, plus ça n'a pas d'intérêt, car la préfa de la poutre risque de rentrer en conflit avec les armatures du poteau par exemple.

  • Author
comment_153235
Il y a 13 heures, canartik a dit :

Oui, pour les élingues, plus elles sont inclinées, plus l'effort dans l'élingue sera important, je ne suis pas spécialisé en levage mais je pense que les élingues sont normalisés et qu'on ne peut pas soulever des éléments BA avec des élingues très inclinées vers l'horizontal. Mieux vaut calculer à 60° pour les aciers de levage de la poutre oui.

Pour le 20%-80% c'est de la logique de construction. Vu l'emprise des aciers de levages, on ne peut pas les mettre trop proche des appuis. Et il ne serait pas logique de mettre les aciers de levage à par exemple 40%-60% car on aurait des porte à faux important de chaque côté des aciers de levage. Donc au plus proche des appuis réelles en se laissant une marge pour mettre en place l'acier de levage. Plus la poutre est longue, plus on peut passer sur par exemple 10%-90% de la portée. Sur une poutre de 10,0 m, mieux vaut se placer à 1,0m et 9,0 m par exemple.

Oui on peut faire une planelle de part et d'autre mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Généralement la planelle est d'un seul côté. Si c'est sur les 2 côtés, ça veut dire que vous pouvez faire une préfa sur toute la hauteur de la poutre. Sauf si vous souhaitez garder du clavetage pour glisser des armatures de chapeaux sur appui.

Pas de minimum de hauteur. Enfin il faut éviter des hauteurs comme 5 ou 10 cm de béton car c'est fragile à la manutention sur de grandes longueurs, mais 15 cm de préfa pour une poutre de 40 cm de haut sur 4,0 m de long, aucun problème par exemple.

On prévit 2 cm sur appui car ça permet d'être sur de poser la préfa sur le poteau (attention il faudra étayer dans tous les cas). Imaginez si vous prévoyez un arrêt préfa pile sur appui, alors si jamais vous avez 0,5 cm ou 1 cm de décalage sur chantier dans l'implantation des poteaux, votre préfa ne s'appuiera pas sur le poteau, ça veut dire qu'il faudra coffrer en plus sur appui pour éviter les fuites lors du coulage du nœud de clavetage. Toujours se prévoir un peu de jeu lorsqu'on fait des préfa, ne jamais, jamais se caler au millimètre prés. Si c'est un poteau préfa par exemple, se prévoir un jeu de calage de 1 cm en pied  par exemple c'est fondamental. Donc 2 cm c'est bien de chaque côté, plus ça n'a pas d'intérêt, car la préfa de la poutre risque de rentrer en conflit avec les armatures du poteau par exemple.

Merci énormément c'est très claire Mr l'expert :)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...