Posted November 28, 20213 yr comment_153270 Bonjour tous le monde; J'ai calculé une structure en béton armé (R+6)+sous sol Poutres secondaires 30x35 cm2 Poutres principales 30x40 cm2 Poteaux 40x40 cm2 (Sous-sol +Rdc +1er ) 35x35 cm2 (2eme +3eme+4eme étage) 30x30 cm2 (5eme +6eme étage) Le CTC ma demandé de vérifier la rotule plastique !!! comment utilisé L'application MR de Socotec dans cette vérification Merci
November 29, 20213 yr comment_153294 bnsr e ce que tu p m'envoyer le dossier de note de calcul svp voila mon émail abdelghani.kessair@yahoo.com
December 1, 20213 yr Expert comment_153324 Bonjour Pour utiliser l'application MR Fichier Nouveau Saisie des données (selon votre copie d'écran) Résultats (vous obtenez le moment Mu)
December 9, 20213 yr Author comment_153575 Merci beaucoup monsieur breton 2250 Merci beaucoup monsieur breton 2250
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.