comment_153570

Quel est l'influence des lisses de bardage sur la longueur du flambement et déversement des poteaux et potelets ? les lisses peuvent-elles assurer un maintient à ces instabilités ? y a t'il des conditions pour que cela soit possible ?   

  • Replies 11
  • Views 2.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani

    Dans le cas des poteaux: Le flambement / l'axe fort yy (Ly=L0) avec L0= longueur du poteau Le flambement / l'axe faible zz (Lz= entre axe des lisses) Le déversement:  La partie comprimé

  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani

    C'est comme dans le cas des pannes de toitures; la couverture fait objet d'un maintien tout au long de la portée de la panne mais à condition que cette dernière (la couverture) soit rigide (  à vérifi

  • Bonjour,   La couverture est rigide si elle est contreventée. Donc , pour les lisses , même chose, c.à.d il faut un contreventement. Pour, le déversement,  puique il concerne les semelles de

Posted Images

Featured Replies

  • Author
comment_154053
Le 02/01/2022 à 00:25, lahlou dahmani a dit :

Vous pouvez la trouver dans le manuel de CTICM (Initiation au calcul d'un bâtiment à structure métallique) de Yvon Lescouarc'h à la page 78.

SVP pouvez-vous mettre le lien de téléchargement pour le manuel , je n'arrive pas à le télécharger sur le net. 