Quel est l'influence des lisses de bardage sur la longueur du flambement et déversement des poteaux et potelets ? les lisses peuvent-elles assurer un maintient à ces instabilités ? y a t'il des conditions pour que cela soit possible ?   

  • Réponses 11
  • Vues 2.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani

    Dans le cas des poteaux: Le flambement / l'axe fort yy (Ly=L0) avec L0= longueur du poteau Le flambement / l'axe faible zz (Lz= entre axe des lisses) Le déversement:  La partie comprimé

  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani

    C'est comme dans le cas des pannes de toitures; la couverture fait objet d'un maintien tout au long de la portée de la panne mais à condition que cette dernière (la couverture) soit rigide (  à vérifi

  • Bonjour,   La couverture est rigide si elle est contreventée. Donc , pour les lisses , même chose, c.à.d il faut un contreventement. Pour, le déversement,  puique il concerne les semelles de

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_154053
  Le 1/1/2022 à 11:25 PM, lahlou dahmani a dit:

Vous pouvez la trouver dans le manuel de CTICM (Initiation au calcul d'un bâtiment à structure métallique) de Yvon Lescouarc'h à la page 78.