Bonjour tout le monde,

Je suis face à un projet d'études d'une bache à eau qui sera presque au milieu d'un oued et sous une passerelle, dimmensions sont 3.4*6*4 de hauteur. Le laboratoire a donné un mètre d'ancrage du radier avec une portance de 2 bars. 

Vous pouvez voir les plans en pièces jointes. 

D'après vos analyses comment on peut se protéger des contraintes dues aux crues de l'Oued ?

Merci à vous 

20211209_175208.jpg

20211209_180432.jpg

  • Réponses 2
  • Vues 1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_153664

Bonjour

1) l'emplacement de cette bâche tel que vous l'avez d'écrit perturbera certainement le régime d'écoulement de l'oued au voisinage de la passerelle ;

2) une étude hydrologique et hydraulique (pour la période de retour fixée par le marché d'étude) en l'absence et en présence de la bâche s'impose pour étudier l'impact de la présence de la bâche sur le régime d'écoulement de l'oued à savoir :

   **  PHE sans et avec bâche ;

   **  les vitesses du courant d'eau en période de crue au voisinage de la bâche et éventuellement la passerelle ;

   **  la hauteur d'affouillement et le système de protection à prévoir.

3) Je vous invite à se placer sur la passerelle et de prendre des phots d'illustration en amont et en aval pour mieux visualiser les berges de l'oued et l'environnement d'implantation de la bache ...

4) nous présenter une vue en plan de l'emplacement de la bâche  

Cdlt

   