    Tony_Contest

    Bonjour, Ici c'est un peu plus compliqué que le réseau de poutre croisée, ce serait un réseau de poutre croisées et de voiles sur un sol élastique. Votre réseau de semelle est tellement dense que

  • En effet, 2 bars pour un R+ 6+ ssol, ça amène à des densités de fondation qui s'influencent entre elles, on arrive donc à un comportement presque assimilable à un radier. Il pourrait être nécessa

  • Bonjour, Je pense qu'il n'y a pas vraiment de problèmes. Si les semelles filantes portent des murs, alors elles reprennent chacune les charges des murs. Si c'est un poteau qui tombe pile dans l'a

Images postées

recommended_posts

comment_154059

En effet, 2 bars pour un R+ 6+ ssol, ça amène à des densités de fondation qui s'influencent entre elles, on arrive donc à un comportement presque assimilable à un radier.

Il pourrait être nécessaire de modéliser les tassements de manière un peu plus fine (avec les logiciels geotechniques ad-hoc)

Modifié par anchor

Rejoindre la conversation