Bonjour je suis face à une étude d'un balcon de porté importante, j'ai besoin de votre avis.
aucun poteau n'est envisageable.
le propriétaire veut bien que ça soit en console !
les murs en parpaing et la dalle en BA.
je pense pas que en précontrainte va accepter ça -_-
merci.
image.thumb.png.26074922636e292ee373e079ba059f02.png

image.png.0b60f460d443dda728c68a89a73ba60b.png

Edited by Chm

  • Replies 2
  • Views 972
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • 4,60 m de portée en porte à faux, ça reste délicat sans poteau. Il faut faire un dimensionnement avec une dalle en porte à faux. Vous allez avoir une dalle d'au moins 30 cm d'épaisseur en BA à la louc

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_153921

4,60 m de portée en porte à faux, ça reste délicat sans poteau. Il faut faire un dimensionnement avec une dalle en porte à faux. Vous allez avoir une dalle d'au moins 30 cm d'épaisseur en BA à la louche. Difficile de faire moins avec 350 kg/m² en exploitation au R+1. 

  • 11 months later...
comment_175997

Bonjour

Bon courage, je me demande en cas de séisme, est ce qu'il va osciller ou bien dés la première secousse il cède.

Est ce que le risque est normal dans ce cas.