Bonjour je suis face à une étude d'un balcon de porté importante, j'ai besoin de votre avis.
aucun poteau n'est envisageable.
le propriétaire veut bien que ça soit en console !
les murs en parpaing et la dalle en BA.
je pense pas que en précontrainte va accepter ça -_-
merci.
image.thumb.png.26074922636e292ee373e079ba059f02.png

image.png.0b60f460d443dda728c68a89a73ba60b.png

Modifié par Chm

  • Réponses 2
  • Vues 1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • 4,60 m de portée en porte à faux, ça reste délicat sans poteau. Il faut faire un dimensionnement avec une dalle en porte à faux. Vous allez avoir une dalle d'au moins 30 cm d'épaisseur en BA à la louc

Images postées

recommended_posts

comment_153921

4,60 m de portée en porte à faux, ça reste délicat sans poteau. Il faut faire un dimensionnement avec une dalle en porte à faux. Vous allez avoir une dalle d'au moins 30 cm d'épaisseur en BA à la louche. Difficile de faire moins avec 350 kg/m² en exploitation au R+1. 