- Réponses 4
- Vues 655
- Créé
- Dernière réponse
Jours populaires
Messages populaires
-
C'est à l'ingé structure de choisir tes points d'appuis qui doivent être le plus adapté à la structure. Sous les poteaux chargés par exemple, hop micropieu. Sous un voile ou un mur maçonnerie chargée,
-
Oui après c'est une descente de charges classique. C'est à l'ingé structure de décider quels éléments BA reprennent les efforts. Sous les voiles ou les murs maçonnerie, oui on place des poutres qui s'
Bonjour,
Je voulais savoir comment vous procédiez pour implanter vos micropieux. Exemple, un bâtiment R+5 sans sous-sol.
Il faut faire la descente de charge en pieds des porteurs verticaux du RDC et une fois les charges g et q(pondérées ou non pondérées) obtenues, comment faites-vous la suite ? On considère le mur comme une poutre soumise à ce chargement calculé et on place des appuis correspondant aux MP(Arche poutre par exemple ?) donc calcul d'une poutre hyperstatique avec des réactions aux appuis ce qui est repris par les MP ?
Dans ce cas, comment considérer la poutre qui reprend qui ? La façade long-pan et les murs pignons ? Un des deux doit être en appui sur l'autre et l'autre avec une partie en porte à faux...
Quelle est votre démarche ?