Aller au contenu
Posté(e)
comment_153916

Bonjour,

Je voulais savoir comment vous procédiez pour implanter vos micropieux. Exemple, un bâtiment R+5 sans sous-sol. 

Il faut faire la descente de charge en pieds des porteurs verticaux du RDC et une fois les charges g et q(pondérées ou non pondérées) obtenues, comment faites-vous la suite ? On considère le mur comme une poutre soumise à ce chargement calculé et on place des appuis correspondant aux MP(Arche poutre par exemple ?) donc calcul d'une poutre hyperstatique avec des réactions aux appuis ce qui est repris par les MP ? 

Dans ce cas, comment considérer la poutre qui reprend qui ? La façade long-pan et les murs pignons ? Un des deux doit être en appui sur l'autre et l'autre avec une partie en porte à faux...

Quelle est votre démarche ?

  • Réponses 4
  • Vues 655
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • C'est à l'ingé structure de choisir tes points d'appuis qui doivent être le plus adapté à la structure. Sous les poteaux chargés par exemple, hop micropieu. Sous un voile ou un mur maçonnerie chargée,

  • Oui après c'est une descente de charges classique. C'est à l'ingé structure de décider quels éléments BA reprennent les efforts. Sous les voiles ou les murs maçonnerie, oui on place des poutres qui s'

recommended_posts

comment_153922

C'est à l'ingé structure de choisir tes points d'appuis qui doivent être le plus adapté à la structure. Sous les poteaux chargés par exemple, hop micropieu. Sous un voile ou un mur maçonnerie chargée, il faut mettre des micropieux tous les 5 ou 6 mètres environ, afin de caler un élément porteur type poutre pour porter le mur et s'appuyer sur les micropieux. Il vaut mieux les prévoir aux angles de murs par principe pour appuyer par exemple plusieurs poutres ou longrines sur le micropieu. Une fois que les points d'appuis sont choisis, on donne la Descente de charges à l'entreprise de Micropieu et c'est elle qui va dimensionner les micropieux, choisir les diamètres, voir doubler ou tripler les micropieux par points d'appuis.

La plupart des points d'appuis se crée par logique de construction, type un mur de 10 mètres je vais mettre 3 points d'appuis (2 aux extrémités et 1 au milieu). Sur une petite portion des micropieux, il faut être un peu malin et regarder la valeur de la DDC pour choisir les points d'appuis en minimisant les coûts pour le GO.

Il faut essayer d'être stratégique, si sur 1 point d'appui, tu as que 5 tonnes de chargement par exemple, alors c'est peut être que ce micropieu ne sert quasiment à rien, et qu'il vaut mieux disposer les points d'appui autrement.

 

  • Auteur
comment_153926
Il y a 11 heures, canartik a dit :

C'est à l'ingé structure de choisir tes points d'appuis qui doivent être le plus adapté à la structure. Sous les poteaux chargés par exemple, hop micropieu. Sous un voile ou un mur maçonnerie chargée, il faut mettre des micropieux tous les 5 ou 6 mètres environ, afin de caler un élément porteur type poutre pour porter le mur et s'appuyer sur les micropieux. Il vaut mieux les prévoir aux angles de murs par principe pour appuyer par exemple plusieurs poutres ou longrines sur le micropieu. Une fois que les points d'appuis sont choisis, on donne la Descente de charges à l'entreprise de Micropieu et c'est elle qui va dimensionner les micropieux, choisir les diamètres, voir doubler ou tripler les micropieux par points d'appuis.

La plupart des points d'appuis se crée par logique de construction, type un mur de 10 mètres je vais mettre 3 points d'appuis (2 aux extrémités et 1 au milieu). Sur une petite portion des micropieux, il faut être un peu malin et regarder la valeur de la DDC pour choisir les points d'appuis en minimisant les coûts pour le GO.

Il faut essayer d'être stratégique, si sur 1 point d'appui, tu as que 5 tonnes de chargement par exemple, alors c'est peut être que ce micropieu ne sert quasiment à rien, et qu'il vaut mieux disposer les points d'appui autrement.

 

Merci je comprends pour la disposition mais je veux dire pour donner la DDC en tête des MP que tu auras implanté tu l'obtiens comment ? Quelle est cette démarche une fois l'implantation faite ? Considérer qu'on a une charge en pieds de murs comme une charge sur une poutre continue et la poutre a des appuis qui sont l'implantation des MP ? Quel logiciel typiquement/rapidité/efficacité ?

comment_153947

Oui après c'est une descente de charges classique. C'est à l'ingé structure de décider quels éléments BA reprennent les efforts. Sous les voiles ou les murs maçonnerie, oui on place des poutres qui s'appuient sur les micropieux. Si ce sont des voiles BA pleins, alors ils peuvent travailler en poutre voile directement en appuis sur les micropieux (avec un massif bien sur pour assurer la liaison micropieu/voile).

Pour bien faire ça, je préconise de la faire à la main sur des petits projets, puis éventuellement de passer par des logiciels type Arche Ossature. L'avantage d'un logiciel, c'est que c'est plus rapide qu'à la main et surtout on peut vite changer son fusil d'épaule si le projet évolue, typiquement on passe des zones du projets de logements à bureaux, ça change toutes les charges d'exploitation, ou bien si on ajoute des poutres de manière plus stratégique à certains endroits, on peut vite avoir une DDC actualisée qui prendrait un temps fou à refaire à la main.

  • Auteur
comment_154034
Le 27/12/2021 à 09:24, canartik a dit :

Oui après c'est une descente de charges classique. C'est à l'ingé structure de décider quels éléments BA reprennent les efforts. Sous les voiles ou les murs maçonnerie, oui on place des poutres qui s'appuient sur les micropieux. Si ce sont des voiles BA pleins, alors ils peuvent travailler en poutre voile directement en appuis sur les micropieux (avec un massif bien sur pour assurer la liaison micropieu/voile).

Pour bien faire ça, je préconise de la faire à la main sur des petits projets, puis éventuellement de passer par des logiciels type Arche Ossature. L'avantage d'un logiciel, c'est que c'est plus rapide qu'à la main et surtout on peut vite changer son fusil d'épaule si le projet évolue, typiquement on passe des zones du projets de logements à bureaux, ça change toutes les charges d'exploitation, ou bien si on ajoute des poutres de manière plus stratégique à certains endroits, on peut vite avoir une DDC actualisée qui prendrait un temps fou à refaire à la main.

Merci !Lorsque tu parles de massif, avec une PV et ferraillage renforcé en pied de voile, pourquoi faut-il un massif(Tête de MP je devine ?) et comment se fait le ferraillage/calcul de ce massif ?

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…