Jump to content
Posted
comment_154062

bonjour;

je cherche une référence pour calculer la flèche admissible d'une console de 3.50m 

sachant que le BAEL et le CBA sont limité à une portée de 2m  (f=L/250 pour).

Merci

 

fleches admissibles BAEL.PNG

fleches admissibles CBA.PNG

  • Replies 4
  • Views 1.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour Conformément à l'EC2-7.4.3 (4) : Etat limite de service de déformation. Pour calculer la flèche, faut tenir compte des considérations suivantes :  1) Influence de la fissuration sur

Posted Images

Featured Replies

comment_154070

Bonjour

Conformément à l'EC2-7.4.3 (4) : Etat limite de service de déformation. Pour calculer la flèche, faut tenir compte des considérations suivantes : 

1) Influence de la fissuration sur la flèche ;

2) Influence de la durée d'application des charges sur la déformée ;

3) In fluence de l'inertie. En en BA l'inertie n'est pas constante du fait :

     ** des arrêts de barres et de la hauteur de la zone comprimée des sections droites

     ** de la prise en compte ou non du béton tendu

Donc, faut tenir compte de ces trois considérations (particulièrement la section d'armature) pour satisfaire la condition de limitation de la flèche.

Je t'invite à m'envoyer un message à l'adresse email suivante golding53@ymail.com. Je vais vous envoyer un document dans ce sens où tu trouveras ton bonheur.

Malheureusement, je ne peut pas le partager sur ce site parce qu'il y a un droit d'auteur à respecter.

Cordialement  

 

 

  • Author
comment_154073
Il y a 2 heures, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Conformément à l'EC2-7.4.3 (4) : Etat limite de service de déformation. Pour calculer la flèche, faut tenir compte des considérations suivantes : 

1) Influence de la fissuration sur la flèche ;

2) Influence de la durée d'application des charges sur la déformée ;

3) In fluence de l'inertie. En en BA l'inertie n'est pas constante du fait :

     ** des arrêts de barres et de la hauteur de la zone comprimée des sections droites

     ** de la prise en compte ou non du béton tendu

Donc, faut tenir compte de ces trois considérations (particulièrement la section d'armature) pour satisfaire la condition de limitation de la flèche.

Je t'invite à m'envoyer un message à l'adresse email suivante golding53@ymail.com. Je vais vous envoyer un document dans ce sens où tu trouveras ton bonheur.

Malheureusement, je ne peut pas le partager sur ce site parce qu'il y a un droit d'auteur à respecter.

Cordialement  

 

 

Merci beaucoup

  • 4 months later...
comment_156546
Le 05/01/2022 à 10:30, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Conformément à l'EC2-7.4.3 (4) : Etat limite de service de déformation. Pour calculer la flèche, faut tenir compte des considérations suivantes : 

1) Influence de la fissuration sur la flèche ;

2) Influence de la durée d'application des charges sur la déformée ;

3) In fluence de l'inertie. En en BA l'inertie n'est pas constante du fait :

     ** des arrêts de barres et de la hauteur de la zone comprimée des sections droites

     ** de la prise en compte ou non du béton tendu

Donc, faut tenir compte de ces trois considérations (particulièrement la section d'armature) pour satisfaire la condition de limitation de la flèche.

Je t'invite à m'envoyer un message à l'adresse email suivante golding53@ymail.com. Je vais vous envoyer un document dans ce sens où tu trouveras ton bonheur.

Malheureusement, je ne peut pas le partager sur ce site parce qu'il y a un droit d'auteur à respecter.

Cordialement  

 

 

Bonjour monsieur BELLAMINE, je suis en face d'un porte à faux pareil... Pourriez vous m'envoyer aussi ile document ? gadiroubambara@gmail.com Merci d'avance.

  • 8 months later...
comment_184382
Le 05/01/2022 à 11:30, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Conformément à l'EC2-7.4.3 (4) : Etat limite de service de déformation. Pour calculer la flèche, faut tenir compte des considérations suivantes : 

1) Influence de la fissuration sur la flèche ;

2) Influence de la durée d'application des charges sur la déformée ;

3) In fluence de l'inertie. En en BA l'inertie n'est pas constante du fait :

     ** des arrêts de barres et de la hauteur de la zone comprimée des sections droites

     ** de la prise en compte ou non du béton tendu

Donc, faut tenir compte de ces trois considérations (particulièrement la section d'armature) pour satisfaire la condition de limitation de la flèche.

Je t'invite à m'envoyer un message à l'adresse email suivante golding53@ymail.com. Je vais vous envoyer un document dans ce sens où tu trouveras ton bonheur.

Malheureusement, je ne peut pas le partager sur ce site parce qu'il y a un droit d'auteur à respecter.

Cordialement  

 

 

salamo 3alikom.Mr BELAMINE prière de m'envoyer le fichier dans ma boite mail : berdouzibahija@gmail.com . merci bcp

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest