Bonjour, Attention cependant, si les remblais sont très mal compactés, les mouvements ultérieurs peuvent atteindre quelques centimètres à plusieurs dizaines de cm, ce qui peut complètement remett
-
Bonsoir Pour les commerces à RDC faut reconstituer le remblai sur une hauteur d'influence de l'ordre de 1m avec un tout venant sélectionné 0/40mm compacté par couches de 25 ou 30cm avec incorpor
Bonjour tout le monde;
Dans le cas d'une étude de stabilité d'un grand remblai hétérogène (exemple zone de dépôt ou décharge), quels seront les paramètres à prendre (Cohésion, angle de frottement et masse volumique) pour la modélisation sachant qu'il s'agit d'un remblai non compacté.
Merci