Salut à tous, apres DDC sur cbs j'ai remarqué au niveau de certains poteaux ont une charge négative et ils ont une très grande semelle. je voudrai savoir ce qui a causé cela et comment faire pour l'éviter.

Merci

  • Réponses 18
  • Vues 2.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Abdoul-BAG
    Abdoul-BAG

    Dans votre projet ci-joint, j'ai constaté que vous avez mené les calculs suivant la méthode des ELEMENTS FINIS tandis que le projet comporte plus de 400 erreurs concernant les positions des nœuds (lia

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, S'il y a soulèvement, il faut mettre du lest pour que ça ne soulève pas. Le massif est donc un lest... S'il y a 10tonnes de soulèvement et que le béton pèse 2.5t/m3, il faut alors un mas

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, sans plan, difficile de vous répondre. Souvent le soulèvement est dû à des travées de poutres continues de longueurs inégales (une grande travée suivi d'une petite en continuité peu

Images postées

recommended_posts

  • Membre Leader
comment_154273

Bonjour,

S'il y a soulèvement, il faut mettre du lest pour que ça ne soulève pas. Le massif est donc un lest... S'il y a 10tonnes de soulèvement et que le béton pèse 2.5t/m3, il faut alors un massif de 10/2.5 = 4m3 pour empêcher que ça soulève (en simplifiant la démarche, car le calcul dépend des pondérations)

Que faut il faire ? Sans voir votre structure, aucune idée. Il faudrait que vous fassiez passer une vue de la zone concernée.

Cordialement.

  • Auteur
comment_154280
Il y a 7 heures, Tony_Contest a dit :

Bonjour,

S'il y a soulèvement, il faut mettre du lest pour que ça ne soulève pas. Le massif est donc un lest... S'il y a 10tonnes de soulèvement et que le béton pèse 2.5t/m3, il faut alors un massif de 10/2.5 = 4m3 pour empêcher que ça soulève (en simplifiant la démarche, car le calcul dépend des pondérations)

Que faut il faire ? Sans voir votre structure, aucune idée. Il faudrait que vous fassiez passer une vue de la zone concernée.

Cordialement.

Bonjour, j'aimerais savoir comment mettre du lest pour éviter ce problème.

Cordialement !

 

  • Membre Leader
comment_154282

Bonjour,

sans plan, difficile de vous répondre.

Souvent le soulèvement est dû à des travées de poutres continues de longueurs inégales (une grande travée suivi d'une petite en continuité peut entrainer du soulèvement sur appui). Si c'est votre cas, il suffit de supprimer la continuité, ou de modifier la position des porteurs... il y a des solutions à chaque problème mais sans information complémentaire de votre part, il n'est pas possible de vous aider.

Cordialement.

  • Auteur
comment_154283
Il y a 7 heures, Tony_Contest a dit :

Bonjour,

S'il y a soulèvement, il faut mettre du lest pour que ça ne soulève pas. Le massif est donc un lest... S'il y a 10tonnes de soulèvement et que le béton pèse 2.5t/m3, il faut alors un massif de 10/2.5 = 4m3 pour empêcher que ça soulève (en simplifiant la démarche, car le calcul dépend des pondérations)

Que faut il faire ? Sans voir votre structure, aucune idée. Il faudrait que vous fassiez passer une vue de la zone concernée.

Cordialement.

fondations.pdf

comment_154290

bonsoir,

au départ je pensais qu'il s'agissait d'une CM avec soulèvement du au vent.

s'agissant, à priori , d'un bâtiment en BA,je ne vois pas d’où pourrait venir le soulèvement, diagnostiqué à partir de la DDC.

Par contre on remarque que la poutraison est très irrégulière et que le dimensionnement des semelles est très varié.on a des semelles minuscules alors que d'autres sont énormes.d'un autre coté, certains poteaux et voie n'ont pas de fondation.

A revoir.

A+