Je suis actuellement sur un projet de hangar industriel en maçonnerie creuse (type agglo B40).
Le bâtiment mesure 20 ml de longueur par 10 ml de largeur, pour une hauteur de 4m au niveau des long-pan.
La couverture est réalisée par 2 fermes traditionnelles bois sur lesquelles se reposent des pannes bois également.
Donc on se retrouve avec des portées de 6.50 appuyées sur pignon/ferme/ferme/pignon.
Mon problème maintenant, est de justifier les voiles en maçonnerie de 20 cm d'épaisseur, au niveau :
Des longs pans > hauteur libre de 4.00 m.
Des pignons > hauteur libre de 7.60 m (au faitage).
J'ai regardé l'Eurocode 6 sans parvenir à trouver une solution. Le vent fait flamber les voiles qui sont peu chargés entre les fermes (charge de vent 66kg/m² non pondéré).
Avez vous déjà justifié des voiles en maçonnerie de grande hauteur ?
Bonjour,
Les murs en maçonnerie ne sont pas autostables avec les dimensions que vous évoquez, ils sont obligatoirement tenus par la charpente.
Ces murs sont non porteurs : ils ne portent que
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Bonjour,
Je suis actuellement sur un projet de hangar industriel en maçonnerie creuse (type agglo B40).
Le bâtiment mesure 20 ml de longueur par 10 ml de largeur, pour une hauteur de 4m au niveau des long-pan.
La couverture est réalisée par 2 fermes traditionnelles bois sur lesquelles se reposent des pannes bois également.
Donc on se retrouve avec des portées de 6.50 appuyées sur pignon/ferme/ferme/pignon.
Mon problème maintenant, est de justifier les voiles en maçonnerie de 20 cm d'épaisseur, au niveau :
J'ai regardé l'Eurocode 6 sans parvenir à trouver une solution. Le vent fait flamber les voiles qui sont peu chargés entre les fermes (charge de vent 66kg/m² non pondéré).
Avez vous déjà justifié des voiles en maçonnerie de grande hauteur ?
Merci.
Temporaire.pdf