- Replies 2
- Views 790
- Created
- Last Reply
Popular Days
Most Popular Posts
-
Bonjour, Dans ce contexte, j'aurais tendance à conseiller de fixer les tubes inclinométriques sur les cages d’armatures des pieux armés avant bétonnage, c'est plus simple et au moins on maitrise
-
Effectivement, j'aurai fait la même chose, mais le problème c'est que la longueur des inclinomètres dépasse celle des pieux de 8m. Moi j'avais proposé de fixer un tube PVC de diamètre supérieure
Bonjour tout le monde;
Dans le cadre de le réalisation d'une bâtis en R+8+3 sous-sols, le bureau d'études à prévus de réaliser pour les sous-sol, un confortement de type Rideaux de pieux sécants (de 12m diamètre 600mm) afin de soutenir les terrains tout autour, il a aussi prévu la mise en place d'inclinomètres (deux) après la réalisation des pieux (et biensûr avant d'entamer les excavations).
Ma question est la suivante : Selon vous quel est le meilleur emplacement pour l'installation des inclinomètres :
1- En amont du rideau de pieux (forage dans le sol).
2- Inclus dans le rideaux de pieux (En réalisant un forage dans le béton en utilisant les outils qu'il faut pour réduire les vibration au maximum).
NB : La longueur des inclinomètres est de 20m (Soit 8m plus profonde que les pieux).
Merci