Bonjour, Il n'y a pas de problème avec l'assemblage calculé, le taux de travail est de 0.87, ce qui signifie que l'assemblage travaille à à 87% du taux de travail maximum admissible. Le cas
-
Bonjour, On ne voit pas "clairement" dans la note de calcul si l'effort donné est en soulèvement (traction sur les barres d'ancrages) ou non : cela dépend de la convention de signe utilisée par l
-
Bonjour, Vous liaisonnez un HEA 240 avec sa fondation en utilisant 2 Ø8mm... Il faut éviter de mettre moins... (je mettrais plutôt plus, même si ça passe au calcul) Voyez avec le charpe
Bonjour , J'ai fait un calcul pour les pieds de poteaux articulés , le calcul ça passe mais dans la note de calcul je trouve ce problème :
"Composant le plus faible:
SVP quelle est la solution pour ce problème ?
En pièce jointe vous trouverez la note de calcul
Pieds de poteau articulé.docx