- Réponses 3
- Vues 2.5k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
breton2250 1 message
-
anchor 1 message
-
Julia_nonyme 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
Bonjour J'ai l'impression que la formule est une approximation qui est peut être suffisante. Je vous propose d'effectuer votre calcul en faisant varier la raideur du buton et en regardant
Bonjour à tous,
Je dimensionne une paroi en pieux sécants butonnée sous KREA et j'au rais qq questions.
1. La raideur K d'un buton incliné d'un angle phi par rapport au plan vertical (cf photo) n'est pas géré dans KREa. J'ai vu dans un post que kb,horiz = kb,axial x cos phi². Qqn pourrait il m expliquer je ne retrouve pas ce résultat.
3. Dans le calcul de la raideur du buton, intervient la longueur utile Lu = L/2 si le buton est entre 2 parois.. et que l'on ne modélise qu'une seule paroi sous KREA. Si j'ai bien compris?
Dans mon calcul de vérification au flambement je dois donc toujours rester sur une modélisation en L/2 on est d accord ?
2. Dans les tuto Krea la raideur d'un appui surfacique (radier) serait égal K = E/Lu .. je m'étonne que l'épaisseur n intervienne pas...
Merci pour vos eclaircissements.
Julia