Bonjour L'essai de chargement se fait pour une durée d'application de la charge d'épreuve inférieure à 24h!!!!!!!!! Le 1cm correspond donc à un module de déformation instantané du béton !!!
-
Bonjour, La dalle juste avec le poids propre est fléchie de 5 cm ? Et avec l'essai de chargement, on rajoute donc 1 cm en plus ? Pouvez vous donner les charges sur la dalle et les armatures mises
-
bonjour, est ce que vous avez calculé la flèche théorique et si les calculs corrspondent en moyenne à la réalité? dans l'affirmative, la décision du CTC est motivée. cependant, à mon av
Bonjour;
Sur chantier j'ai une bâtisse a usage de bureau en cours de réalisation .
le problème après le décoffrage du 1er plancher en dalle pleine, on a constaté que les dalles sont fléchies de 5cm.
la dimension des panneaux en dalle pleine 6.45x8.00m2 avec une épaisseur de 20 cm.
la flèche admissible est de 1.3cm (calculé sur note de calcul) , le CTC nous a demandé les essais de chargement après l'essai la dalle est fléchie de 1 cm
le CTC a donné l'avis favorable pour continuer les travaux car la flèche est de 1 cm après l'essai < flèche admissible de 1.3 cm.
et ignorer que les dalle est fléchies de 5 cm !!!!!!!!!!!!!.
Est ce que c'est logique cette décision ou non.
Merci