Jump to content
Posted
comment_154558

Bonjour;

Sur chantier j'ai une  bâtisse a usage de bureau en cours de réalisation .

le problème après le décoffrage du 1er plancher en dalle pleine, on a constaté que les dalles sont fléchies de 5cm.

la dimension des panneaux en dalle pleine 6.45x8.00m2 avec une épaisseur de 20 cm.

la flèche admissible est de 1.3cm (calculé sur note de calcul) , le CTC nous a demandé les essais de chargement après l'essai la dalle est fléchie de 1 cm 

le CTC a donné l'avis favorable pour continuer les travaux car la flèche est de 1 cm après l'essai < flèche admissible de 1.3 cm.

et ignorer que les dalle est fléchies de 5 cm !!!!!!!!!!!!!.

Est ce que c'est logique cette décision ou non.

Merci

 

 

 

 

  • Replies 5
  • Views 1.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour  L'essai de chargement se fait pour une durée d'application de la charge d'épreuve inférieure à 24h!!!!!!!!! Le 1cm correspond donc à un module de déformation instantané du béton !!!

  • Bonjour, La dalle juste avec le poids propre est fléchie de 5 cm ? Et avec l'essai de chargement, on rajoute donc 1 cm en plus ? Pouvez vous donner les charges sur la dalle et les armatures mises

  • bonjour, est ce que vous avez calculé la flèche théorique et si les calculs corrspondent en moyenne à la réalité? dans l'affirmative, la décision du CTC est motivée. cependant, à mon av

Featured Replies

  • Expert
comment_154559

Bonjour,

La dalle juste avec le poids propre est fléchie de 5 cm ? Et avec l'essai de chargement, on rajoute donc 1 cm en plus ? Pouvez vous donner les charges sur la dalle et les armatures mises en place en travée au moins pour se faire une idée.

5 cm c'est beaucoup pour une dalle, ne s'agit il pas d'un mauvais coffrage qui aurait fléchi au moment du coulage de la dalle béton ?

comment_154560

bonjour,

est ce que vous avez calculé la flèche théorique et si les calculs corrspondent en moyenne à la réalité?

dans l'affirmative, la décision du CTC est motivée.

cependant, à mon avis pour de telles portées il aurait été plus judicieux de prévoir, au coffrage, une contre-flèche pour compenser.

OuAllahou A3lam

A+

  • Author
comment_154562
Il y a 3 heures, canartik a dit :

Bonjour,

La dalle juste avec le poids propre est fléchie de 5 cm ? Et avec l'essai de chargement, on rajoute donc 1 cm en plus ? Pouvez vous donner les charges sur la dalle et les armatures mises en place en travée au moins pour se faire une idée.

5 cm c'est beaucoup pour une dalle, ne s'agit il pas d'un mauvais coffrage qui aurait fléchi au moment du coulage de la dalle béton ?

Bonjour;

oui avec son poids propre est fléchie de 5cm

c'est des bureau la surcharge est 2.50 Kn/m2  et la charge permanente  est de 8 kn/m2

pour la résistance du béton a la compression est de 400 bars a 28 jour  on a fait du carottage 

l essai du chargement au départ 485kg/m2 puis a 635 kg/m2  est on a constaté que la dalle est fléchie de 1 cm

les armatures mise en place est de deux nappes de HA10 dans les deux sens  espacement de 15 cm renforcé avec des chainages  noyées

non c'est pas un mauvais coffrage , la dalle est fléchie après décoffrage .

Merci pour votre aide 

 

il y a 39 minutes, FRIDJALI a dit :

bonjour,

est ce que vous avez calculé la flèche théorique et si les calculs corrspondent en moyenne à la réalité?

dans l'affirmative, la décision du CTC est motivée.

cependant, à mon avis pour de telles portées il aurait été plus judicieux de prévoir, au coffrage, une contre-flèche pour compenser.

OuAllahou A3lam

A+

Bonjour;

oui avec son poids propre est fléchie de 5cm

c'est des bureau la surcharge est 2.50 Kn/m2  et la charge permanente  est de 8 kn/m2

pour la résistance du béton a la compression est de 400 bars a 28 jour  on a fait du carottage 

l essai du chargement au départ 485kg/m2 puis a 635 kg/m2  est on a constaté que la dalle est fléchie de 1 cm

les armatures mise en place est de deux nappes de HA10 dans les deux sens  espacement de 15 cm renforcé avec des chainages  noyées

non c'est pas un mauvais coffrage , la dalle est fléchie après décoffrage .

Merci pour votre aide 

comment_154563

Bonjour 

L'essai de chargement se fait pour une durée d'application de la charge d'épreuve inférieure à 24h!!!!!!!!!

Le 1cm correspond donc à un module de déformation instantané du béton !!!!

La flèche différée (à long terme) est donc de l'ordre de trois fois l'instantanée. Soit 3x1cm = 3cm < 1,3cm !!!!! Résultat non conforme.