Salut, 

J'aimerais bien savoir pourquoi la taille des grains utilisés pour un système de drainage en pied du mur est croissantes de haut en bas : c'est à dire la couche fine (sable) en haut et la couche grossière en bas (gravier). 

Que pourrait-il se passer si nous inversions l'ordre des couches ?!

  • Replies 13
  • Views 2.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonsoir,  Le but du drainage est d'éviter de soumettre le mur à une pression hydrostatique unilatérale. Dans ton cas il est impératif d'évacuer les eaux hors sol. Le collecteur du drain sera

Featured Replies

comment_154881

bonjour,

cet ordre de mise en place des différentes couches est destiné à éviter le colmatage du système.

en effet si on fait l'inverse, les éléments transportés ou en place vont s'introduire dans l'interstice des éléments de la couche de gros gravier jusqu'à  trouver leur place à l'intérieur du système  et ceci pour toutes les classes granulaire.ainsi au fil du temps tous les interstices seront bouchés et le drain ne jouera plus son rôle.

OuAllahou a3lam

A+

  • Author
comment_154885
Le 06/08/2021 à 19:34, FRIDJALI a dit :

bonsoir,

oui c'est bien  un sable provenant d'une riche de couleur noire.

A+

Ah d'accord, mais pour une couche supérieure à granulats fins on peut aussi avoir le colmatage. On donc changer la couche supérieure après un certain nombre d'année ? 

Edited by Mohammed El Hallaoui

comment_154890

bonjour,

en principe non car les différentes ouches sont constituées de grains sensiblement du même diamètre (granulo serrée)ainsi l'indice des vides est important.les fines qui s'engagent dans la première couche vont trouver leur chemin de plus en plu facilement et être évacuées.( les passages devenant de plus en plus faciles au fur et à mesure que la ganulo augmente.

OuAllahou a3lam

A+

  • Author
comment_154899
Il y a 12 heures, FRIDJALI a dit :

bonjour,

en principe non car les différentes ouches sont constituées de grains sensiblement du même diamètre (granulo serrée)ainsi l'indice des vides est important.les fines qui s'engagent dans la première couche vont trouver leur chemin de plus en plu facilement et être évacuées.( les passages devenant de plus en plus faciles au fur et à mesure que la ganulo augmente.

OuAllahou a3lam

A+

Merci pour votre réponse, mais vous dites que les fines peuvent trouver leur chemin à travers la couche de grains fins, alors pourquoi ces fines ne vont pas être évacuées si la couche inférieure est constituée de grains fins et on risquera le colmatage du système

 

comment_154900

bon soir,

si on adopte le schéma que vous proposez le colmatage sera inévitable car tous les éléments du sol dont le diamètre est inférieur au vide laissé par les gros gravillons vont s'engager dans le filtre et seront bloqués selon leur grosseur à un niveau de e dernier d'où un risque accru de colmatage.par contre dans le schéma inverse seuls les éléments dont le diamètre est inférieur au vide laissé par le sable pourront pénétrer dans le filtre. une fois la barrière des sable franchie le chemin s'élargit et ils rejoignent très vite le collecteur

par ailleurs, si les sables sont mis directement sur le collecteur, ils seront les premiers à passer par les fentes ou les trous de ce dernier.

OuAllahou a3lam

A+

 

Edited by FRIDJALI

  • Author
comment_154901

je comprends bien votre réponse, mais je pense que lorsque le sable va bloquer les éléments de sol de diamètre supérieur au vide intergranulaire, on peut aussi avoir un colmatage à long terme car ce vide intergranulaire entre les grains de sable va être rempli de fines, et donc au fil des années le passage de l'eau va devenir de plus en plus long 

  • 6 months later...
comment_159100
Il y a 4 heures, mourad18 a dit :

Bonjour,  pour les murs de soutènement  avec dallage 

(Trottoirs) en tête, pourquoi  est il nécessaire  dutiliser  le drainage. Merci

bonjour, OUI absolument.

les remblais derrière le mur reçoivent des infiltrations de partout et notamment sur les flancs où ils ne sont pas protégés par les dallages.

OuAllahou A3lam

A+

  • 6 months later...
comment_189236

Bonsoir,

 Le but du drainage est d'éviter de soumettre le mur à une pression hydrostatique unilatérale.

Dans ton cas il est impératif d'évacuer les eaux hors sol. Le collecteur du drain sera positionné de façon à permettre l'écoulement vers le regard ( pas toujours nécessaire). Les eaux en dessous du collecteur se dissiperont dans le sol.

OuAllahou A3lam

A+