Jump to content
Posted
comment_155020

Bonjour 

J'ai une charpente avec les dimensions suivants (photo en annexe).La charpente doit être réalisée avec des poteaux en béton armé. J'ai quelques question à poser

-Est ce qu'on peut faire des poteaux en béton armé ayant une hauteur de 10m ?

-Comment assurer la connexion entre les poteaux et les traverses (qui sont en acier ) ?

-Dans ce cas de charpente , les lisses ne sont pas utilisables ?

image.png.10dc0e8432e220e90f57563930b4fff7.png     

  • Replies 4
  • Views 968
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

comment_155022

bonjour,

une charpente métallique sur poteaux en béton est relativement courante.

pour la hauteur: 10 m d'un seul tenant c'est beaucoup car le gros risque c'est le flambement et donc il faudra les dimensionner en conséquence, ce qui donnera des sections relativement grandes et don pas économiques.

pour les lisses, comme le bardage sera certainement en maçonneries elles sont effectivement inutiles. il faudra cependant  prévoir des raidisseurs verticaux et horizontaux dans es maçonneries.

OuAllahou A3lam

A+

  • Author
comment_155035
Le 01/03/2022 à 15:36, FRIDJALI a dit :

bonjour,

une charpente métallique sur poteaux en béton est relativement courante.

pour la hauteur: 10 m d'un seul tenant c'est beaucoup car le gros risque c'est le flambement et donc il faudra les dimensionner en conséquence, ce qui donnera des sections relativement grandes et don pas économiques.

pour les lisses, comme le bardage sera certainement en maçonneries elles sont effectivement inutiles. il faudra cependant  prévoir des raidisseurs verticaux et horizontaux dans es maçonneries.

OuAllahou A3lam

A+

Bonjour 

Merci beaucoup pour vos informations .Pour les charpentes avec des poteaux en béton armé , quelle est la solution pour éviter le flambement si vous avez des idées ?? 

Cordialement

 

comment_155039

bonsoir,

pour luter contre le flambement il faut augmenter les sections.

dans le sens du long pan, là où il y a de la maçonnerie on pourra donc réduire les hauteurs libres des poteaux par des poutres transversales qui serviront de blocage anti-flambement et en même temps de raidisseurs pour la maçonnerie.

dans le plan des portiques, je pense à une section variable pour des raisons d’économie de BA et aussi d’esthétique.

OuAllahou A3lam

A+

 

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...