Dans le cas (voir plan) d'une poutre de portée à vide de 5,32 m en haut de  RDC qui se prolonge par un mur de façade avec ouverture de 2,4m je me pose des questions sur la jonction linteau-poutre (10 tonnes poutre + 6 tonnes linteau) et sur l'appui du linteau à l'extrémité du mur, cet appui va supporter 6-7 tonnes. Il y a un un vide sanitaire en dessous avec murs de soubassement.

1/ Tout d'abord le trumeau de 40 cm à la jonction est-il suffisamment long pour recevoir à la fois l'appui du linteau de la baie et l'appui de la poutre ?

2/ L'appui du linteau tout en bas nécessite t'il un poteau  à l'extrémité du mur de la baie ? Et dans ce cas y a t'il un moyen de repartir la charge sur le mur de soubassement ( un sommier d'angle ça existe ?) ou bien faut il un poteau qui traverse le vide sanitaire et va jusqu'aux fondations ?

3/ Le dtu en France impose de faire le trumeau en béton armé, faut-il armer sur 40 cm ou un poteau ferait l'affaire ?

Merci à ceux qui pourront partager un peu de leur savoir.

Bonne soirée

IMG_20220311_202400.png

  • Réponses 25
  • Vues 5.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Bonsoir  Qu'est ce qui vous empêche de supprimer le linteau en prolongeant la poutre jusqu'au poteau d'extrémité. Comme ça vous aurez une poutre à deux travées continues Cdlt 

  • KARIMTCA
    KARIMTCA

    Salut, Il manque une vue en plan de chaque étage pour bien localiser les poutres et linteaux. Pour 1) si 10 et 6 aux els, 10+6=160 kN, si maçonnerie de 19cm , 40 cm d'appuis c'est insuffisant. Il

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, La poutre au RDC supporte : plancher bas du 1er mur en élévation au 1er plancher bas du 2eme mur en élévation du 2eme charpente Soulagez la : s

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_155319
Le 13/03/2022 à 12:57, Tony_Contest a dit :

Bonjour

avec CP = 3400 daN/ml et CE = 500daN/ml

CP : plancher 550x6.32/2=1738 + mur  = 300*3.75=1125 + charpente = 150x7/2 = 525 = 3388 arrondi à 3400 daN/ml

CE = 150x6.32/2 = 474 daN/ml arrondi à 500 daN/ml.

Résultats : poutre 20x50h.

JohnDoe_poutre.pdf 19.42 Ko · 6 téléchargements

DDC.pdf 19.8 Ko · 8 téléchargements

Est ce que votre fournisseur, n'aurait pas, comme moi, rajouté un étage ?

Je vous ai mis les réactions d'appui : à mon avis sommier à éviter, surtout pour l'appui intermédiaire, et comme vous avez surement des coffre de VR, l'appui intermédiaire n'est pas de 40cm, mais de 30cm...

Cordialement.

Bonjour,

J'ai demandé un devis à un négoce pour la poutre et les poteaux mais nous allons attaquer les fondations.

Pour les appuis de poutre sur trumeau de 40cm au RDC, est ce que je peux mettre une armature poteau prévu pour une section béton 10*15 ø10 au centre et coffrer sur les 40 cm ou faut il commander une armature sur mesure pour une section béton 20*40 (ou 20*30 en tenant compte des coffre de volets roulants) ?

Bonne journée

 

Modifié par John Doe

  • Auteur
comment_155406
Le 17/03/2022 à 10:31, BELLAMINE a dit :

C'est dommage que l'on n'exige pas les plans de BA conjointement et solidairement avec les plans archi avant la livraison du permis de construire.

Il faudrait plus d'ingénieurs structure dans les mairies alors...

Sinon je me répond pour l'histoire du poteau : cadre 10*20 4HA10 et section béton 20*30 vérifiée par le BE du fournisseur.

Modifié par John Doe

comment_155428
Le 22/03/2022 à 18:55, John Doe a dit :

Il faudrait plus d'ingénieurs structure dans les mairies alors...

Sinon je me répond pour l'histoire du poteau : cadre 10*20 4HA10 et section béton 20*30 vérifiée par le BE du fournisseur.

Bonjour, pour moi et sans calcul et en pratique, pour une colonne ba on prend des diam.12 pour les longitudinales et des diam.8 /15cm pour les cadres. ( dans les règlements en général il y a un serrage vers les 2 bords de la colonne).

Cordialement. 

 

 

  • Auteur
comment_155451
Il y a 15 heures, KARIMTCA a dit :

Bonjour, pour moi et sans calcul et en pratique, pour une colonne ba on prend des diam.12 pour les longitudinales et des diam.8 /15cm pour les cadres. ( dans les règlements en général il y a un serrage vers les 2 bords de la colonne).

Cordialement. 

 

 

Bonjour,

En fait le négoce a s'est tourné vers le fournisseur Fimurex qui m'a proposé un kit d'armatures standard : poteau d'attente hauteur vide sanitaire et poteau hauteur d'étage pour une section béton de 20x30.

J'ai mis en PJ leur catalogue à priori c'est la référence PN41012x22, la charge maximale a l'air OK.

Mais avec ce que vous me dites, je me pose des questions ...

Bonne journée