Bonsoir Qu'est ce qui vous empêche de supprimer le linteau en prolongeant la poutre jusqu'au poteau d'extrémité. Comme ça vous aurez une poutre à deux travées continues Cdlt
-
Salut, Il manque une vue en plan de chaque étage pour bien localiser les poutres et linteaux. Pour 1) si 10 et 6 aux els, 10+6=160 kN, si maçonnerie de 19cm , 40 cm d'appuis c'est insuffisant. Il
-
Bonjour, La poutre au RDC supporte : plancher bas du 1er mur en élévation au 1er plancher bas du 2eme mur en élévation du 2eme charpente Soulagez la : s
Dans le cas (voir plan) d'une poutre de portée à vide de 5,32 m en haut de RDC qui se prolonge par un mur de façade avec ouverture de 2,4m je me pose des questions sur la jonction linteau-poutre (10 tonnes poutre + 6 tonnes linteau) et sur l'appui du linteau à l'extrémité du mur, cet appui va supporter 6-7 tonnes. Il y a un un vide sanitaire en dessous avec murs de soubassement.
1/ Tout d'abord le trumeau de 40 cm à la jonction est-il suffisamment long pour recevoir à la fois l'appui du linteau de la baie et l'appui de la poutre ?
2/ L'appui du linteau tout en bas nécessite t'il un poteau à l'extrémité du mur de la baie ? Et dans ce cas y a t'il un moyen de repartir la charge sur le mur de soubassement ( un sommier d'angle ça existe ?) ou bien faut il un poteau qui traverse le vide sanitaire et va jusqu'aux fondations ?
3/ Le dtu en France impose de faire le trumeau en béton armé, faut-il armer sur 40 cm ou un poteau ferait l'affaire ?
Merci à ceux qui pourront partager un peu de leur savoir.
Bonne soirée