Aller au contenu
Posté(e)
comment_155769

Bonjour,

Une fois la réaction appui(Linteau exemple) connue comment se diff la charge/vérifier la charge suivant un angle dans un voile ou mur maçonnerie par exemple ? Sur quelle longueur elle se diffuse ?

  • Réponses 9
  • Vues 3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • FRIDJALI
    FRIDJALI

    bonjour, en principe la charge sera diffusée dans le sens transversal de la même façon que dans le plan longitudinal et pour un matériau donné avec le même angle. A une hauteur donnée la contra

Images postées

recommended_posts

comment_155783

Bonjour; 
la réaction sur un voile en béton ou en béton arme se diffuse par un angle alpha 
cette angle =33° pour voile en béton arme et 18° pour un voile non armé 
alors la distance L de diff de la charge ponctuelle = 2*h*tan(alpha)
avec h est la hauteur de mur 
cordialment.
 

image.png

image.png

comment_155798
  Le 4/30/2022 à 11:56 AM, inzi a dit:

Bonjour; 
la réaction sur un voile en béton ou en béton arme se diffuse par un angle alpha 
cette angle =33° pour voile en béton arme et 18° pour un voile non armé 
alors la distance L de diff de la charge ponctuelle = 2*h*tan(alpha)
avec h est la hauteur de mur 
cordialment.
 

image.png

image.png

Intéressant ! Pour savoir, qu'en est-il transversalement ? Là c'est dans le plan du mur mais hors plan donc sur l'épaisseur ?

  • 4 semaines après...
comment_156265
  Le 5/25/2022 à 9:58 PM, azertt a dit:

Là la diffus se fait suivant le plan même du mur mais sur l'épaisseur lorsque tu coupes le mur comment elle se fait ?

Bonjour;
la diffusion sera dans le plan puisque l'épaisseur est négligeable devant les autres dimension longueur et hauteur .

comment_156269
  Le 5/26/2022 à 8:09 AM, Zied1 a dit:

Bonjour;
la diffusion sera dans le plan puisque l'épaisseur est négligeable devant les autres dimension longueur et hauteur .

Une charge qui arrive à mi épaisseur du mur se diffuserait que dans le plan ?Donc pas surfaciquement dans le plan et dans l'épaisseur?

comment_156272

bonjour,

  Le 5/26/2022 à 12:11 PM, azertt a dit:

Une charge qui arrive à mi épaisseur du mur se diffuserait que dans le plan ?Donc pas surfaciquement dans le plan et dans l'épaisseur?

en principe la charge sera diffusée dans le sens transversal de la même façon que dans le plan longitudinal et pour un matériau donné avec le même angle. A une hauteur donnée la contrainte serait donc la surface comprise entre les deux face et la partie interne de l'angle de diffusion.

le phénomène est plus palpable lorsque la dimension transversale est du même ordre que l'autre ( cas d'une semelle isolée).

OuAllahou A3lam

A+

comment_156293
  Le 5/26/2022 à 1:42 PM, FRIDJALI a dit:

bonjour,

en principe la charge sera diffusée dans le sens transversal de la même façon que dans le plan longitudinal et pour un matériau donné avec le même angle. A une hauteur donnée la contrainte serait donc la surface comprise entre les deux face et la partie interne de l'angle de diffusion.

le phénomène est plus palpable lorsque la dimension transversale est du même ordre que l'autre ( cas d'une semelle isolée).

OuAllahou A3lam

A+

Merci ! Possible d'avoir un dessin explicatif ?

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…