Bonjour,

pour une structure dimensionnée en poutres poteaux, on se rend compte que l’entreprise a d’abord réalisé les poteaux et les murs de séparation avant de vouloir couler les poutres et lés planchers.

ma question est de savoir si il y’a des inconvénients à cette pratique?

merci

  • Replies 2
  • Views 743
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_155835

Bonjour,

Pour ma part, je pense plutôt que cette pratique augmente la sécurité.

Je m'explique,la poutre a été dimensionné pour pouvoir porter les charges,mais comme la maçonnerie a été réalisé avant elle,la charge sera directement orienté vers la maçonnerie et la poutre ne portera rien.

Donc même si la poutre avait été mal dimensionné, cela ne causera aucun problème tant que la maçonnerie sera là.

Bonne continuation