Aller au contenu
  • Réponses 4
  • Vues 1.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Pour la poutre en console faut tourner le schéma de la section dans votre dessin car les armatures tendues se trouvent dans la zone supérieure de la section !!!

recommended_posts

  • Auteur
comment_155934

Effectivement merci Bellamine, petite erreur de copier-coller du schéma pour une poutre bi-rotulée :rolleyes: ! C'est corrigé.

C'est une très bonne remarque, surtout que ce type d'erreur arrive parfois sur les chantiers et c'est très dangereux, notamment pour les balcons.

A+

Modifié par CAE

comment_155936
il y a 44 minutes, CAE a dit :

Effectivement merci Bellamine, petite erreur de copier-coller du schéma pour une poutre bi-rotulée :rolleyes: ! C'est corrigé.

C'est une très bonne remarque, surtout que ce type d'erreur arrive parfois sur les chantiers et c'est très dangereux, notamment pour les balcons.

A+

Autre remarque :

Vous n'avez pas traité le cas général de calcul de flèche pour deux nappes de section d'armatures : section d'armatures de traction dans la zone tendue + section d'armatures de compression dans la zone comprimée du béton.

  • Auteur
comment_155939

Oui, pour le moment les outils proposés ne prennent pas en compte d'armatures de compression, néanmoins dans la grande majorité des cas celles-ci ne sont pas nécessaires.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…