Jump to content
Posted
comment_155926

bonjour 

1-le glissement est vérifié sur arche mur de soutènement , j'ai remarque qui vérifie ca en calculant le rapport H/V qui doit être inférieur a 0.5  alors que personnellement j'ai calculé ca par le fameux formule v*tan(2/3*δ)/H qui doit être inférieur a 1.5 et il n'est pas vérifié même avec des grands dimensions. 

2-comment je peut corrigé le problème de contraintes d'acier dépassées ?

image.thumb.png.df833c6252c139cddd8e3e9254bf2369.pngimage.thumb.png.822fea64e2763a883e25f1cbb604e479.png

 

 

Edited by Moulaye Chrif

  • Replies 16
  • Views 2.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour, Pouvez-vous nous donner les caractéristiques Y,C,phy du sol (en tirets orange sur votre schéma), la valeur de la portance sous la semelle ainsi que la valeur de la surcharge sur le terra

  • Re bonjour, Pour compléter vos hypothèses j'ai également considéré : densité du béton armé : 25 kN/m3 surcharge amont infinie : 10 kN/m² - variable - avec psi0 = 0.7 et psi2 = 0.3

  • Ok donc : - pour le glissement, la semelle du voile peut être butonnée, par des longrines, en appui sur les semelles des voiles en refend du bâtiment, - s'agissant d'un sous-sol, le voile en

Posted Images

Featured Replies

comment_155978
Le 10/05/2022 à 12:44, FRIDJALI a dit :

bonour,

votre voile peut avoir, selon votre conception, trois comportements différents.

le voile est intégré à la structure- ce qui semble être votre cas.

le voile est plaqué contre la structure.

le voile est éloigné de la structure .

dans le premier cas le voile est calculé avec la structure sous l'effet des poussées et de la surcharge éventuelle.

dans le cas 2 le voile est calculé comme une dalle s'appuyant sur les poteaux et les poutres de planchers. tenir compte des réactions d'appuis lors du calcul de la structure.

dans le cas 3 , il est calculé comme un mur classique en ignorant la cohésion et la butée. pour améliorer la stabilité au glissement il faudrait intégrer une bèche au patin ( ou à la semelle si o, ne peut pas jouer sur les dimensions.

OuAllahou A3lam

A+

Pardon ,j'ai une question concernant la reprise bétonnage pour un coffrage tunell,en effet on été obligé de rehaussé le vide sanitaire de 3 m prévue à 4m pour cela  bétonné 1m et  en suite on comte couler 3m.est ce que cette reprise bétonnage est tolérable !?!!merci

comment_155987
Il y a 5 heures, mourad18 a dit :

Pardon ,j'ai une question concernant la reprise bétonnage pour un coffrage tunell,en effet on été obligé de rehaussé le vide sanitaire de 3 m prévue à 4m pour cela  bétonné 1m et  en suite on comte couler 3m.est ce que cette reprise bétonnage est tolérable !?!!merci

Il suffit d'utiliser un produit de reprise de bétonnage type SikaLatex ou similaire. Pour cela je vous recommande de prendre contact avec l'organisme de vente spécialiste de ses produits pour vous recommander le produit qui convient un votre pb. 

comment_156002
Le 13/05/2022 à 14:08, mourad18 a dit :

Pardon ,j'ai une question concernant la reprise bétonnage pour un coffrage tunell,en effet on été obligé de rehaussé le vide sanitaire de 3 m prévue à 4m pour cela  bétonné 1m et  en suite on comte couler 3m.est ce que cette reprise bétonnage est tolérable !?!!merci

bonsoir,

je n'ai pas compris ce mode opératoire.

par ailleurs, ans les construction en coffrage tunnel; de façon générale, l'infrastructure est réalisée de façon traditionnelle, et ceci pour diverses raisons- hauteur sous plafond, présence de voiles transversaux et surtout manipulation des coquilles de coffrage.

dans la méthodologie que vous préconisez, sur quoi appuyez vouqs vo coffrages et sur quoi s'appuieront les béquilles de réglage et de calage ainsi que tous les accessoires liés  la sécurité et à l'accessibilité

OuAllahou A3lam

A+

comment_156003
il y a 45 minutes, FRIDJALI a dit :

bonsoir,

je n'ai pas compris ce mode opératoire.

par ailleurs, ans les construction en coffrage tunnel; de façon générale, l'infrastructure est réalisée de façon traditionnelle, et ceci pour diverses raisons- hauteur sous plafond, présence de voiles transversaux et surtout manipulation des coquilles de coffrage.

dans la méthodologie que vous préconisez, sur quoi appuyez vouqs vo coffrages et sur quoi s'appuieront les béquilles de réglage et de calage ainsi que tous les accessoires liés  la sécurité et à l'accessibilité

OuAllahou A3lam

A+

Merci, on réalisé un vide sanitaire de 3,05 puis un entresol . maintenant après bétonnage radié il s'est avéré son a besoin de 1m pour rattraper le niveau. Mais comme on dispose pas de coffrage de 4m on a bétonné 1m plus un remblais pour la pose coffrage tunell de3,05.ma question est ce ce reprise bétonnage des verticaux est acceptable.

comment_156021

bonjour,

j'insiste encore sur les possibilités d'utilisation de coffrage tunnel en infra. l'opération n'est possible que si le niveau de votre remblais est supérieur au niveau des terrains avoisinants.- problème d'extraction du coffrage par ripage latéral- à moins qu'il ne s'agisse d'un système tables et banches et non pas de tunnel.

Oui bien sur, la reprise est permise moyennant les précautions d'usage- à savoir disponibilité d'attentes adéquates, propreté du joint de reprise et utilisation d'adjuvant approprié. -d'ailleurs vous aurez une reprise analogue à chaque niveau.

OuAllahou A3lam

A+

comment_156037
Le 15/05/2022 à 12:11, FRIDJALI a dit :

bonjour,

j'insiste encore sur les possibilités d'utilisation de coffrage tunnel en infra. l'opération n'est possible que si le niveau de votre remblais est supérieur au niveau des terrains avoisinants.- problème d'extraction du coffrage par ripage latéral- à moins qu'il ne s'agisse d'un système tables et banches et non pas de tunnel.

Oui bien sur, la reprise est permise moyennant les précautions d'usage- à savoir disponibilité d'attentes adéquates, propreté du joint de reprise et utilisation d'adjuvant approprié. -d'ailleurs vous aurez une reprise analogue à chaque niveau.

OuAllahou A3lam

A+

Merci ..a la place du remblais le net propose une rehausse de 1m ,dans ce ça on aura un vide sanitaire de 4m a la place de 3.05  prévue initialement  , l'épaisseur des voile de 15 hormis un voile centrale de 20cm .cette rehausse est tolérable !!!sans changement d'épaisseur voile