Bonjour tout le monde;
svp comment intégrer l'effet de retrait et de gradient thermique dans le calcul de dallage extérieur ?
cette paragraphe n'est pas beaucoup claire dans le dtu13.3
cordialement. 

  • Replies 17
  • Views 2.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • FRIDJALI
    FRIDJALI

    bonjour, si je ne trompe, le  DTU 13.3 ne concerne pas les dallages extérieurs. en général, les dallages extérieurs sont pourvus de joint, ce qui évite de prendre en considération les effets

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Bonjour  Les joints sont conçus pour remédier à l'effet de retrait du béton par contre l'effet de la température par exposition à l'ensoleillement donne des sollicitations de gradient thermique.

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, Selon votre message. Distinguez les chaussées en béton : https://www.idrrim.com/ressources/documents/7/7724-Congres-IDRRIM-2012_10.2_Les-chauss.pdf, des dallages avec charges roulan

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_233682

Bonjour,

Et le stockage surfacique amène à quelle surcharge ? Avec un module Es à 10MPa, le stockage surfacique peut être plus défavorable que les charges roulantes.

Sur quelle profondeur avez vous Es=10MPa ?

Cordialement.

  • Author
comment_233685

Bonjour
surcharge surfacique 2 tonne /m² ( estimé)
j'ai pas l'information à quelle profondeur Es mais est ce que cette information influe sur le dimensionnement ?  
Cordialement.

  • Author
comment_233686

Bonjour:
pour quelle catégorie
S'ils vous on peut mettre un treillis soudé ou des armatures dans un dallage juste armatures d'anti-fissuration et on le considère comme un dallage non armé ? 
Cordialement.

 

comment_233690
2 hours ago, Zied1 said:

Bonjour:
pour quelle catégorie
S'ils vous on peut mettre un treillis soudé ou des armatures dans un dallage juste armatures d'anti-fissuration et on le considère comme un dallage non armé ? 
Cordialement.

 

Bonjour,

selon DTU13.3 un dallage non armé peut inclure des armatures mais ces  armatures ne sont pas prise en compte dans le calcul et la vérification de dallage.(dallage non armé = le béton seul peut reprendre l'effort de traction" 

section mini As = 0.06 x épaisseur 

en pratique on met toujours une nappe de tri soudés pour assurer la conjugaison des joints sciés qui sont indispensables tous 25 m2 pour un dallage non armé.

 

 

  • Expert
comment_233732
Il y a 21 heures, Zied1 a dit :

Bonjour
surcharge surfacique 2 tonne /m² ( estimé)
j'ai pas l'information à quelle profondeur Es mais est ce que cette information influe sur le dimensionnement ?  
Cordialement.

Bonjour,

Oui, pour le calcul du dallage, l'épaisseur de chaque couche est prépondérante dans le dimensionnement, surtout lorsque le terrain est compressible (ce qui est votre cas avec Es=10MPa).

Concernant les dallages non armés, ce sont ceux pour lesquels la contrainte de traction limite défini par le DTU n'est pas atteinte. Néanmoins, le DTU peut imposer la conjugaison des joints sciés et une armature minimale à mettre en place : dans ce cas, le dallage est considéré comme non armé.

Un dallage armé, ne comporte pas de joints sciés.

Attention, le DTU dallage a été modifié en décembre 2021.

Extrait :

"5.5.2  Armatures du dallage
5.5.2.1  Dallage en béton armé

Pour les dallages en béton armé des locaux définis au 5.5.1, dont l'épaisseur nominale minimale est de 130 mm, la section minimale d'armatures est de 5 cm2/m dans les deux directions perpendiculaires. Au-delà d'une épaisseur nominale minimale de 130 mm, la section d'armatures est au moins égale à 0,4 % de la section du béton, dans les deux directions perpendiculaires, quelle que soit la classe de résistance du béton.

Le diamètre des armatures doit être inférieur ou égal à 1/15e de l'épaisseur du dallage.

L'entraxe maximal entre armatures ne doit pas dépasser 2 fois l'épaisseur du dallage.

L'ensemble du panneau doit être armé.

Pour les dallages d'épaisseur nominale comprise entre 130 et 150 mm, les armatures sont disposées en deux nappes calées et écartées. Les armatures disposées en nappes calées à mi épaisseur sont admises, si le calcul le justifie.

Pour les dallages d'épaisseur supérieure à 150 mm, les armatures sont disposées en deux nappes calées et écartées.


5.5.2.2  Dallage en béton non armé

Il peut inclure des armatures non prises en compte dans le dimensionnement. Dans ce cas, elles sont susceptibles de limiter le pianotage au droit des joints conjugués."

Concernant la conjugaison des joints

"

5.6.5  Conjugaison des panneaux adjacents

Lorsque le dallage est destiné à recevoir un revêtement de sol, sauf peinture (qu'il soit adhérent ou non), tous les joints, qu'ils soient circulés ou non, doivent être conjugués par l'un des procédés cités ci-après.

Pour les zones soumises au passage de charges roulantes, tous les joints doivent être conjugués, notamment :

  •     par des clavetages béton sur béton de forme appropriée : redent de pente inférieure à 3 % et profondeur égale ou supérieure à 4 × 10-4 D, majorée de 10 mm ; D étant la distance entre deux joints (en m), de type 3 ;

    NOTE 1 : Des redents trop profonds fragilisent le clavetage.

  •     par des clavetages munis de profilés de performance équivalente ;

    NOTE 2 :  L'incorporation d'un profilé améliore le fonctionnement des joints.

    Lorsque des risques d'adhérence existent, l'une des faces du clavetage doit être revêtue d'un produit désolidarisant.

  •     par goujonnage (goujons lisses de type 2 et voir en C.5.2) ;
  •     par toute autre solution dûment justifiée.

L'un des deux côtés au moins du goujon doit être non adhérent. Il y a lieu de disposer les goujons orthogonalement aux joints et d'assurer leur parallélisme.

La conjugaison des panneaux, délimités par des joints de type 4 ou 5, se fait par un treillis soudé, respectant les dispositions suivantes :

  •     il est général dans tout le dallage ;
  •     au droit des joints, il est situé dans le tiers inférieur de la hauteur du dallage ;
  •     la section d'armatures représente 0,06 % de la section du béton ;
  •     le diamètre minimal des aciers est de 6 mm et leur espacement maximal est de 20 cm.

NOTE 3 : Dans le cas d'un dallage en béton non armé, l'enrobage peut être obtenu en soulevant le treillis soudé au crochet.

NOTE 4 : Un seul chargement fixe ou mobile, au-delà des données de calcul, peut détruire la conjugaison des panneaux adjacents et induire des pianotages générateurs des dégradations des lèvres des joints.

Lorsque deux panneaux adjacents sont réalisés avec un décalage dans le temps générateur de retrait linéaire différentiel dans la direction parallèle au joint, les dispositifs de conjugaison doivent permettre ce mouvement.

Cette disposition s'applique dès que le délai séparant la réalisation des panneaux adjacents atteint un mois. "

Cordialement.

  • Expert
comment_233779
Il y a 5 heures, Zied1 a dit :

Bonsoir 
Est-ce que je peux appliquer cette disposition au niveau des joints de dilatation ? y t il d'autres solutions ? 
Cordialement.

image.thumb.png.4527423a465c8712e71170133b9a4a15.png

Bonjour,

Oui c'est le principe des goujons. A voir s'il vous faut un avis technique : goujons dirax ou titan (recherchez l'avis technique avec un moteur de recherche). Un renfort est à prévoir autour des fers.

Cordialement.