Dans quels cas a-t-on le déversemnt bloqué pour des profilés métalliques ? 

Exemple lorsqu'on a 2 IPN en sandwich sur une poutre béton armé qui sont boulonnés on peut considérer qu'il n'y en a pas dès lors que les 2 profils sont boulonnés ensemble ?

  • Replies 9
  • Views 1.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani

    Le déversement est un phénomène d'instabilité qui apparaît lorsque la flexion atteint un niveau critique. Il génère soudainement et simultanément une déformation latérale de flexion (de la partie comp

  • Merci ! Mais qu'en est-il par exemple de 2 profilés type UPE/IPE boulonné l'un à l'autre ?Comme une section composée 

  • lahlou dahmani
    lahlou dahmani

    Si vous pouvez nous préciser à l'aide d'un schéma pour mieux comprendre votre question. Le déversement concerne surtout les sections en I ou H doublement symétriques chargées suivant leur plans de l'â

Posted Images

Featured Replies

  • Enseignant
comment_157217

Le déversement est un phénomène d'instabilité qui apparaît lorsque la flexion atteint un niveau critique. Il génère soudainement et simultanément une déformation latérale de flexion (de la partie comprimée) et une rotation longitudinale de torsion le long de la portion non maintenue de la poutre.

Le déversement est empêché si la partie comprimée de la poutre est fixée tout au long de sa longueur (Cas des pannes de toitures sous l'action des charges descendante)!! 

Par contre sous l'action du vent de soulèvement la semelle inférieure de la panne qui est comprimée est susceptible de déverser du moment qu'elle est libre sur tout sa longueur.

  • Author
comment_157228
Il y a 4 heures, lahlou dahmani a dit :

Le déversement est un phénomène d'instabilité qui apparaît lorsque la flexion atteint un niveau critique. Il génère soudainement et simultanément une déformation latérale de flexion (de la partie comprimée) et une rotation longitudinale de torsion le long de la portion non maintenue de la poutre.

Le déversement est empêché si la partie comprimée de la poutre est fixée tout au long de sa longueur (Cas des pannes de toitures sous l'action des charges descendante)!! 

Par contre sous l'action du vent de soulèvement la semelle inférieure de la panne qui est comprimée est susceptible de déverser du moment qu'elle est libre sur tout sa longueur.

Merci ! Mais qu'en est-il par exemple de 2 profilés type UPE/IPE boulonné l'un à l'autre ?Comme une section composée 

  • Enseignant
comment_157229

Si vous pouvez nous préciser à l'aide d'un schéma pour mieux comprendre votre question. Le déversement concerne surtout les sections en I ou H doublement symétriques chargées suivant leur plans de l'âme!!

Edited by lahlou dahmani

  • Author
comment_157245
Il y a 13 heures, lahlou dahmani a dit :

Si vous pouvez nous préciser à l'aide d'un schéma pour mieux comprendre votre question. Le déversement concerne surtout les sections en I ou H doublement symétriques chargées suivant leur plans de l'âme!!

Ah ça ne concerne donc pas vraiment les UPE par exemple ? (En considérant des études avec cas de charges descendants seulement)

image.png.6cc83204562d72f104e69e6a317f8b75.png

Dans ce cas avec seulement une tige filetée traversante boulonnée au milieu on fait une vérification au déversement ?

Là avec des sections bi symétriques

image.png.79f896511ddc1b1fcec68087c450b145.png

 

Petite qst supplémentaire : Comment fait-on un calcul avec section acier HA dans une poutre bois type :

image.png.e597a07c2944cb5a5c223b08a776974c.png

 

  • Enseignant
comment_157248

D'après le schéma, les poutres en U sont solidaires avec celle du béton, donc il n y a pas lieu de les vérifier au déversement ; seulement à la résistance!!

Edited by lahlou dahmani

  • Author
comment_157266
Il y a 11 heures, lahlou dahmani a dit :

D'après le schéma, les poutres en U sont solidaires avec celle du béton, donc il n y a pas lieu de les vérifier au déversement ; seulement à la résistance!!

Merci donc là si elles sont solidaires d'un matériau pas besoin de les vérifier par contre s'il n'y avait pas de béton et juste 2U dos à dos ?

comment_157358
Le 18/06/2022 à 15:17, azertt a dit :

Petite qst supplémentaire : Comment fait-on un calcul avec section acier HA dans une poutre bois type :

image.png.e597a07c2944cb5a5c223b08a776974c.png

 

Bonjour,

La réalisation de la liaison entre le bois et des aciers HA en surface me semble compliqué. Des éclisses métalliques assemblées par vissages ou boulonnages seraient plus performants.

(En France) Les solutions d’acier HA dans le bois existent et sont sous Avis Technique, voici un exemple http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS03-D/AD319986_V1.pdf

L’avis technique propose une méthode de calcul. Les aciers sont situés au centre des pièces bois et non sur les bords.

 

Bon courage !

  • Author
comment_157377
Il y a 14 heures, Dimension-D a dit :

Bonjour,

La réalisation de la liaison entre le bois et des aciers HA en surface me semble compliqué. Des éclisses métalliques assemblées par vissages ou boulonnages seraient plus performants.

(En France) Les solutions d’acier HA dans le bois existent et sont sous Avis Technique, voici un exemple http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS03-D/AD319986_V1.pdf

L’avis technique propose une méthode de calcul. Les aciers sont situés au centre des pièces bois et non sur les bords.

 

Bon courage !

Le procédé sous Avis Technique parle de goujons collés et non de barres HA si ?

comment_157404
Le 22/06/2022 à 21:15, azertt a dit :

Le procédé sous Avis Technique parle de goujons collés et non de barres HA si ?

Ils définissent les goujons collés de la manière suivante

2.312 Goujons acier
Les tiges filetées servant à la fabrication des goujons doivent avoir des performances mécaniques conformes à NF EN ISO 898-1 pour les aciers et NF EN ISO 3506-1 pour les inox. NF A35-080-1 pour les barres d’armatures.

Ça semble possible avec des barres d’armature.

 