Le déversement est un phénomène d'instabilité qui apparaît lorsque la flexion atteint un niveau critique. Il génère soudainement et simultanément une déformation latérale de flexion (de la partie comp
-
Merci ! Mais qu'en est-il par exemple de 2 profilés type UPE/IPE boulonné l'un à l'autre ?Comme une section composée
-
Si vous pouvez nous préciser à l'aide d'un schéma pour mieux comprendre votre question. Le déversement concerne surtout les sections en I ou H doublement symétriques chargées suivant leur plans de l'â
Bonjour,
Dans quels cas a-t-on le déversemnt bloqué pour des profilés métalliques ?
Exemple lorsqu'on a 2 IPN en sandwich sur une poutre béton armé qui sont boulonnés on peut considérer qu'il n'y en a pas dès lors que les 2 profils sont boulonnés ensemble ?