Bonjour chers tous, j'ai besoin d'un coup de main pour le calcul d'un radier
J'ai un bâtiment R+7 avec un sous-sol que j'ai dimensionner
AU niveau des calculs de fondations (RADIER), la contrainte à certain endroit du radier n'est pas vérifié.
D'après mes recherches, je devait augmenter la surface du radier en appliquant des débord afin de résoudre le problème.
Mais il s'avère qu'on est mitoyen sur chaque coté du bâtiment (coté gauche- coté droit- coté arrière) et la voirie en façade principale.
Du coup impossible d'augmenter la surface du radier. J'ai augmenter l’épaisseur du radier, j'ai fais un radier nervuré mais toujours pas de solution.
J'ai penser à mettre des micro pieux afin de résoudre le problème mais est-ce vraiment la solution ?
J'ai besoin de vos avis d'expert s'il-vous-plait