Aller au contenu

Difference entre une case d'ascenseur simple et un noyau central

Posté(e)
comment_158627

Salut tout le monde. Svp j'aimerais savoir la réelle différence entre un noyau central et une case d'ascenseur simple en BA. Et les éléments à prendre en compte pour le dimensionnement et la mise en œuvre de l'un comme l'autre

  • Réponses 4
  • Vues 4.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Messages populaires

  • FRIDJALI
    FRIDJALI

    bonjour, un noyau central est un élément de contreventement , généralement en forme de U , destiné à reprendre une partie des efforts horizontaux dans les zones sismique. une cage d'ascenseu

  • Merci pour la réponse. Si je vous comprends bien le noyau central devrait être fait uniquement dans une zone sismique et l'on devrait lui affecter également des efforts verticaux pour qu'il puisse jou

  • FRIDJALI
    FRIDJALI

    re-bonjour, Oui tout à fait. A+

recommended_posts

comment_158628

bonjour,

un noyau central est un élément de contreventement , généralement en forme de U , destiné à reprendre une partie des efforts horizontaux dans les zones sismique.

une cage d'ascenseur simple est une partie de la structure du bâtiment, destinée à reprendre les efforts verticaux rapportés par les différents éléments de l'ascenseur.

cette cage peut être conçue en noyau central, tout comme celle de l'escalier et jouer donc les deux rôles. par contre une cage simple ne peut en aucun cas jouer le rôle de noyau central.

ouAllahou A3lam

A+

  • Auteur
comment_158629
il y a 18 minutes, FRIDJALI a dit :

bonjour,

un noyau central est un élément de contreventement , généralement en forme de U , destiné à reprendre une partie des efforts horizontaux dans les zones sismique.

une cage d'ascenseur simple est une partie de la structure du bâtiment, destinée à reprendre les efforts verticaux rapportés par les différents éléments de l'ascenseur.

cette cage peut être conçue en noyau central, tout comme celle de l'escalier et jouer donc les deux rôles. par contre une cage simple ne peut en aucun cas jouer le rôle de noyau central.

ouAllahou A3lam

A+

Merci pour la réponse. Si je vous comprends bien le noyau central devrait être fait uniquement dans une zone sismique et l'on devrait lui affecter également des efforts verticaux pour qu'il puisse jouer également le rôle de case d'ascenseur ?

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…