Bonsoir,

Je suis entrain de faire une verification sur le poinconnement du ballast de structure photovoltaique sur une dalle pleine de 10cm.

La reaction descendante defavorable sur le support (ballast en beton) de la structure metallique photovoltaique est 5KN.

ballast dimensions: (0.5x0.2)
Uo=2 (c1 +c2)= 2(0.5+0.2)=1.4m

(vEd 0) at the face of the column:

vEd 0 = β VEd /(u0d)=1 x 5/ (1.4*0.09)=40KN/m2
Design value of the maximum punching shear resistance (vRd.max)
vRd.max = 0.5 v fcd
Where
v = 0.6(1 – (fck / 250)) hence vRd.max = 0.3 fcd (1 – (fck / 250))=0.3*251.5.(1-25250)=4500KN/m2 >>40KN/m2

 

Est ce que c'est juste le calcul?

  • Réponses 3
  • Vues 711
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_159040

v=0,6(1-25/250)=0,54

D'où vRd_max=0,5*0,54*16,67=4,5Mpa = 45bars=45kgf/cm²=450N/cm²=4500KN/m²

Pour le premier calcul 

vEd 0 = β VEd /(u0d)=1 x 5/ (1.4*0.09)=40KN/m2

Le calcul numérique des formules présentées est juste. Mais la différence est considérablement importante 

Je t'invite à revoir les formules de justification car on voit clairement dans votre démarche de calcul que l'épaisseur de la dalle n'intervient pas!!!!!!

 

Modifié par BELLAMINE