Jump to content
Posted
comment_159813

Est-ce qu'il est possible de place la retombe de ma poutre au-dessus de la dalle pour travailler comme poutre et acroter au même temps ?

Edited by yassin nasfi

  • Replies 2
  • Views 763
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Expert
comment_159826

Bonjour,

Oui c'est possible. Dans ce cas, bien penser à relever la charge de la dalle en partie haute de la poutre en resserrant les cadres. Et faire attention de rester en acrotère bas car si la poutre a une grand hauteur en relevé, elle peut passer en acrotère haut et donc nécessité de créer des joints verticaux pour la dilatation