Posted September 12, 20222 yr comment_159813 Est-ce qu'il est possible de place la retombe de ma poutre au-dessus de la dalle pour travailler comme poutre et acroter au même temps ? Edited September 12, 20222 yr by yassin nasfi
September 12, 20222 yr Expert comment_159826 Bonjour, Oui c'est possible. Dans ce cas, bien penser à relever la charge de la dalle en partie haute de la poutre en resserrant les cadres. Et faire attention de rester en acrotère bas car si la poutre a une grand hauteur en relevé, elle peut passer en acrotère haut et donc nécessité de créer des joints verticaux pour la dilatation
Est-ce qu'il est possible de place la retombe de ma poutre au-dessus de la dalle pour travailler comme poutre et acroter au même temps ?
Edited by yassin nasfi