Jump to content
  • Replies 4
  • Views 2.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, Par défaut, les barres sont encastrées entre elles (attachées de façon rigide aux noeuds). Donc, si vous souhaitez, par exemple, qu'elles soient articulées, vous devez autoriser une rota

  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid

    Bonjour, Pour compléter les propos de Tony, sur une charpente métallique , on peut utiliser des relâchements en particulier : - pour les pannes si on souhaite un fonctionnement isostatique

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, Oui ça peut fonctionner comme cela, personnellement je libère Rx à une des extrémités (pas les 2 sinon la panne peut tourner le long de son axe et vous créez une instabilité). Si vous ne

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_160281

Bonjour,

Par défaut, les barres sont encastrées entre elles (attachées de façon rigide aux noeuds). Donc, si vous souhaitez, par exemple, qu'elles soient articulées, vous devez autoriser une rotation dans une ou plusieurs directions (Rx, Ry, ou Rz) : c'est le principe du relâchement. Si vous souhaitez qu'elles puissent se placer l'une par rapport à l'autre (trou oblong par exemple), vous devez autoriser un déplacement dans une direction (Ux, Uy ou Uz).

Consultez l'aide du logiciel : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/robot-structural-analysis-professional/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/FRA/RSAPRO-UsersGuide/files/GUID-682B64FA-0B1B-428F-B7B9-C381685CAA98-htm.html

Bon courage.

  • Expert
comment_160787

Bonjour,

Pour compléter les propos de Tony, sur une charpente métallique , on peut utiliser des relâchements en particulier :

- pour les pannes si on souhaite un fonctionnement isostatique
- pour les potelets de bardage sous ferme pignon, pour ne pas reprendre les efforts en Z de la toiture
- pour des solives de plancher isostatique
- etc....

A+

BZK

  • Expert
comment_161355

Bonjour,

Oui ça peut fonctionner comme cela, personnellement je libère Rx à une des extrémités (pas les 2 sinon la panne peut tourner le long de son axe et vous créez une instabilité). Si vous ne le faites pas, un moment de torsion (Mx non nul) peut se retrouver dans la panne, il faut alors vérifier que vous n'avez pas de moment Mx transitant dans la barre.

Les relâchements définissent les conditions au nœud des jonctions de barre, selon le relâchement, un des efforts du torseur au noeud est nul  :

- relâchement selon Ux entraine Fx =0 (l'extrémité de la barre peut "coulisser" selon x)

- relâchement selon Uy entraine Fy =0 (l'extrémité de la barre peut "coulisser" selon y)

- relâchement selon Uz entraine Fz =0 (l'extrémité de la barre peut "coulisser" selon z)

- relâchement selon Rx entraine Mx =0 (l'extrémité de la barre peut "tourner" autour de x)

- relâchement selon Ry entraine My =0 (l'extrémité de la barre peut "tourner" autour de y)

- relâchement selon Rz entraine Mz =0 (l'extrémité de la barre peut "tourner" autour de z)

Ceci dans le repère local de la barre.

Cordialement.

Edited by Tony_Contest

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...