Most Popular Posts
-
Bonjour, Par défaut, les barres sont encastrées entre elles (attachées de façon rigide aux noeuds). Donc, si vous souhaitez, par exemple, qu'elles soient articulées, vous devez autoriser une rota
-
Bonjour, Pour compléter les propos de Tony, sur une charpente métallique , on peut utiliser des relâchements en particulier : - pour les pannes si on souhaite un fonctionnement isostatique
-
Bonjour, Oui ça peut fonctionner comme cela, personnellement je libère Rx à une des extrémités (pas les 2 sinon la panne peut tourner le long de son axe et vous créez une instabilité). Si vous ne
Bonjour à tous,
dans une charpente métallique, suivant quel critère on applique les relâchement et dans quelle direction ? (Spécifiquement le logiciel Robot)