comment_172574
Le 18/09/2022 à 10:18, Sara-manseur a dit :

Bonjour, doit-on vérifier les poteaux des voiles a l'effort normal réduit? 

on ne peut meme pas l'appeler poteau ... c'est un élément du voile... donc non 

comment_172577

Bonjour 

Si le poteau en question reçoit une charge ponctuelle en tête transmise par des éléments poutres : OUI 

Dans le cas où la charge est uniformément répartie ce n'est même pas la peine de prévoir un poteau mais juste un voile avec une semelle filante.

Cdlt 

Edited by BELLAMINE

  • Expert
comment_172579
Le 18/09/2022 à 11:18, Sara-manseur a dit :

Bonjour, doit-on vérifier les poteaux des voiles a l'effort normal réduit? 

Bonjour,

Rien ne t'empêche de vérifier comme ainsi. Mais saches que la longueur de flambement perpendiculaire au plan du voile est seule à considérer. Comment tu as modelisé la colonne ? Comme une colonne avec des liaisons avec le voile ou bien comme  une excroissance locale dans le voile?

Cordialement 