Svp j'ai une plate plate-forme en béton avec du treillis soudée, d'un abri en charpente metallique, elle a 15 cm d'épaisseur. Est ce que cette plateforme pourra supporter un poids de 2000 kg.comment vérifier ça.

  • Replies 1
  • Views 517
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Most Popular Posts

  • bonjour, ton dallage doit être conforme au DTU13. tu pourras aussi consulter la documentation de ADETS ( treillis soudés) ou ils traite de ce type de travaux. pat ailleurs ,si tu parles

Featured Replies

comment_162837

bonjour,

ton dallage doit être conforme au DTU13.

tu pourras aussi consulter la documentation de ADETS ( treillis soudés) ou ils traite de ce type de travaux.

pat ailleurs ,si tu parles de charge sans préciser sa position ni sa surface d'applications ,on ne peut pas savoir si le béton va résister. la résistance est exprimée en terme de contraintes.

en fait 2000 kg, posé sur une surface de quelques décimètres carrés ou  même sur une roue de chariot élévateur , n'impacte que très peu le béton durci ( contrainte de 2 ou 3ars)

OuAllahou A3lam

 