Jump to content
  • Replies 5
  • Views 1.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • 1- Regarde fascicule 62 titre V partie fondations profondes  2- prédimensionnement :    ** espacement des axes des pieux = trois fois le diamètre des pieux     ** épaisseur de la semell

Featured Replies

comment_168562

1- Regarde fascicule 62 titre V partie fondations profondes 

2- prédimensionnement :

   ** espacement des axes des pieux = trois fois le diamètre des pieux 

   ** épaisseur de la semelle = 1,20 fois le diamètre des pieux. Cette règle assure en général une contrainte de cisaillement acceptable pour le béton de la semelle vis à vis du poinçonement de celle ci par un pieu.

Cdlt 

  • Expert
comment_168564
il y a 59 minutes, Hamed Gamaoun a dit :

Oui Je cherche le dimensionnement d'une semelle de pieu !

 

Salut,

Tu trouveras ci joint un lien vers une documentation du dets fabriquant treillis soudé. Tu trouveras les semelles ou dés de fondation sur pieux.

Cordialement 

https://www.google.be/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://adets.fr/images/easyblog_articles/44/Chapitre-3---Les-fondations-superficielles-et-les-semelles-sur-pieux.pdf&ved=2ahUKEwiT7dmxy-r6AhWnMewKHX-iCwMQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw0eDV2GE99xbMvTorI6Hme8

 

 

 

  • 3 weeks later...
comment_174082
On 10/18/2022 at 10:15 PM, BELLAMINE said:

1- Regarde fascicule 62 titre V partie fondations profondes 

2- prédimensionnement :

   ** espacement des axes des pieux = trois fois le diamètre des pieux 

   ** épaisseur de la semelle = 1,20 fois le diamètre des pieux. Cette règle assure en général une contrainte de cisaillement acceptable pour le béton de la semelle vis à vis du poinçonement de celle ci par un pieu.

Cdlt 

Bonjour. Juste pour préciser. Une semelle de pieux n'est pas sujette au cisaillement ni au poinçonnement!

En effet, lorsque vous repectez ce type de règles constructives , la charge provenant de vos colonnes reste toujours dans l'emprise  du cône d'évasement formé naturellement dans le pile cap depuis vos pieux. La charge est donc natureellement redirigée vers vos pieux suivant un jeu de bielles / tirants sans jamais exercer de cisaillement ou poinçonnement. Par analogie, l'Eurocode précise qu'une console de colonne ne sera calculée avec 100 % de sa charge de cisaillement que si sa charge est éloignée de la face de la colonne. En effet, si la charge se rapproche de la colonne une majorité de l'effort sera naturellement redirigé vers la colonne en compression et l'effort de cisaillement à considérer dans le calcul sera réduit en conséquence. Idem pour le design des poutres en BA. L'eurocode requiert de dimensionner les étriers de cisaillement avec l'effort tranchant lu à une distance "d" du nu de l'appui. Tout ça pour dire que l'effort tranchant à proximité directe de la face de l'appui est dévié dans la colonne sans cisaillement.

Pour info, je suis ingénieur en stabilité.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...