Jump to content
Posted
comment_14065

Bonjour,

Et oui vous allez certainement trouver ca banal mais je me pose cette question un peu bête surement parce que je débute

Quel est l'espacement toléré des barres dans un même lit?? Pour un calcul en FPP type BAEL

Y a t il des dispositions constructives que j'aurais manquées ou doit on le justifier au cas par cas en considérant que le moment ultime dans le béton doit être repris avec la section d'acier calculée en pivot et que la répartition est compatible :

yu lim.bmp - 0.09MB

en rouge : limite inférieure (que l'on peut nommer hcr) de la position de l'axe neutre.

Suffit il de vérifier que hcr < ( h - yu ) ??

Actuellement les seules prescriptions minimales que je connaisse concernent la condition de non-fragilité qui conduit à une section d'acier supérieure à 0,1% de la section béton (B25, fe500). Quant est-il pour les espacements maxi dans les poutres?

  • Replies 5
  • Views 3.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_14459

Non, ta question n'est pas bête du tout, au contraire!

Dans le sens de la hauteur, les armatures de peau sont une obligation à partir du moment où une poutre dépasse 80cm environ donc on met des barres tous les 20 à 25cm (Il faut voir l'article du règlement pour les valeurs précises, 20 ou 25cm)

Ta question concerne le sens de la largeur de la poutre, sur un même lit: on sait que les barres doivent permettre le passage des plus gros grains ce qui explique la condition sur l'espacement minimum

Pour l'espacement maximumdans les règles CBA 93 article A73 , on impose de prévoir un espacement au plus égal à 4 fois le diamètre des barres si leur diamètre est supérieur à 20 mm.

Si la fissuration est très préjudiciable, l'espacement max doit être de 3fois le diamètre des barres si ce diamètre est supérieur à 20mm

On ne dit rien pour le cas où les barres sont de diamètre inférieur à 20mm, mais je pense intuitivement qu'au delà de 25 à 30cm, une poutre devient large et nécessite des barres intermédiaires pour coudre les fissures, je vais jeter un coup d'oeil sur ma doc et je te répondrai de façon plus précise si je trouve quelque chose

  • 4 weeks later...
  • Author
comment_15438

Merci Mr Chilck

Pour l'espacement maximumdans les règles CBA 93 article A73 , on impose de prévoir un espacement au plus égal à 4 fois le diamètre des barres si leur diamètre est supérieur à 20 mm.

Il y a une clause similaire dans le BAEL pour les diametres > 20mm + environnement préjudiciable

... mais rien dans le cas des poutres de faible section

Plus concrètement comment ferraillez vous une poutre 20x40 et 25x40 lorsque qu'on a une securité acceptable avec 2 files (flexion, effort tranchant, et ancrage flexion/effort tranchant, et flèche)???

comment_15523

Bonjour,

Il y a la même clause dans le BAEL art A.8.3 (dans le cas de barres >20mm eccartement dans le sens horizontal < 4 diam) pour la fissuration peu préjudiciable ou préjudiciable.

Pour la fissuration très préjudiciable l'art A.4.5,34 ramène l'espacement à 3 diam) (+ armatures de peau)

Dans le cas de poutres 20*40 ou 25*40, et si les barres longitudinales sont <20cm, rien n'oblige dans le BAEL à mettre 3 files d'acier inf (je suppose que c'est le sens de ta question)

(je suppose aussi qu'il n'y a pas de problème de stabilité au feu, car dans ce cas, il est conseillé d'avoir 3 barres mini, en 2 lits)

comment_15529

Concernant l'écartement horizontal des barres longitudinales du même lit d'une section en flexion, il faut ne pas confondre entre écartement entre nus des armatures voisines (mentionné généralement eh) et l'écartement horizontal entre axes de ces armatures, parceque pour les clauses du BAEL91 mod 99 p.272 et pour les barres dont le diamètre dépasse 20mm il est indiqué l'écartement horizontal entre axes.

  • Author
comment_15624

Vos réponses confirment bien ce que je pensais il n'y a pas de clauses pour l'espacement ou l'entraxe maxi sauf pour les dispositions FB ou les environnement aggressif.

Jme posais la question parce que je débute et que les ingé de mon entourage mettent 3 files dans des petites "poutrelles" (20x30,20x40 au ferraillage mini) parce que soit disant il ne faudrait pas que l'entraxe dépasse 8-10cm pour que ca fonctionne bien

Pour moi ca n'a rien de fondé, c'est même carement réfutable, le seul intérêt est de surdimensionner par sécurité pour parer une mauvaise exécution, mais c'est pas économique

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...