EFFETS DES BASSES TEMPERATURES SUR LA PERFORMANCE DE

RENFORCEMENTS SISMIQUES DE PILES DE PONTS

PAR MATERIAUX COMPOSITES EXTERNES

RESUME : Les ponts en béton armé au Canada peuvent être soumis à des tremblements de terre de magnitude

élevée en temps hivernal. Dans le cadre d'un projet de recherche supporté par le Centre d'excellence ISIS Canada, un

programme de recherche a été élaboré afin d'étudier la combinaison des effets du taux de chargement élevé causé par

des sollicitations sismique et des basses températures sur le renforcement avec des PRF de piles de ponts déficientes

face aux séismes. Le programme expérimental portait sur des spécimens de taille importante présentant des

déficiences à l'effort tranchant ou en flexion. Certains des spécimens étaient renforcés par des PRF. Seuls les effets

de basse température sont considérés dans cet article. Les essais ont démontré que les PRF étaient efficaces pour

renforcer les éléments déficients dans la plage de température comprise entre -20oC et +20oC. Dans tous les essais,

la capacité mesurée à basse température a surpassé celle obtenue à la température de la pièce.