- Réponses 16
- Vues 6.6k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
Jours populaires
Messages populaires
-
C'est beau, c'est bien connu que le BTP et en particulier l'ingénierie file un très mauvais coton et est voué à disparaitre corps et âme. Il doit y avoir 0,001 % d'ingénieurs du BTP sur ce forum, nous
-
Bonjour, Dans les Eurocodes, les radiers sont rattachés aux fondations superficielles, NFP 94-261. Vous pouvez donc appliquer l'annexe J : Attention le module est un module de young, m
-
Merci beaucoup S'il vous plaît l'unité c mpa.m???
bonjour
S'il vous plaît je voulais savoir s'il existe une formule entre module de réaction vertical kv et horizontal kh???
Il s'agit d'un radier de 32m×52m
Sol d'assise est schiste fracturé avec un module pressiométrique de Em 298Mpa
Modifié par Ettaleb