Aller au contenu
Posté(e)
comment_15161

Bjr,

Je suis chargé de vérifier les attaches d'une ossature métallique préfabriquées en roumanie mais je suis un peu en peine.

La réglementation est vraissemblablement très similaire au PS 92, je vais donc partir sur celui-ci, le problème c'est la méthodologie.

Voici le détail du projet:

Vent 40kg/m²

Neige 120kg/m²

Température extérieure de-30 à 16°C

Coeff sismique Ks=0.25 et Ts =1.5s coef donné par le maitre d'ouvrage.

C'est un ouvrage circulaire de diamètre 3m qui pèse 7.4tonnes à vide et 90 tonnes plein et il fait 12.72m de haut.

Quelle est à votre avis la méthode la plus simple à suivre.

Merci d'avance.

voici le plan: on y voit la géométrie générale et l'implantation des 12 attaches

  • Réponses 5
  • Vues 1.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonjour goujon, voir le fichier joint qui détaille la méthode de calcul, il vous suffit de suivre le canevas de l exemple. J ai également joint les éléments nécessaires pour l ancrage des tiges.

recommended_posts

comment_15176

Bonjour goujon,

voir le fichier joint qui détaille la méthode de calcul, il vous suffit de suivre le canevas de l exemple. J ai également joint les éléments nécessaires pour l ancrage des tiges.

Concernant la vérification parasismique, je ne connais pas les règles roumaines; si vous appliquez les PS92 , il faudra éventuellement considérer les efforts résistants (moments à priori) et non appliqués suivant le mode de calcul (coef de comportement et zone dissipative) suivant l article 13.7.

Salutations

  • Auteur
comment_15180

Merci bien pour ce détail de calcul, très pratique pour la justification des pieds de poteaux circulaire.

Mais en fait mon problème est surtout sur le calcul des efforts dus au séisme.

J'ai étudié le PS 92 où je vois comment calculer un effort "fr" (à un étage donné) sur une structure régulière avec la méthode simplifiée:

la valeur principale du calcul est la valeur R(T) qui si je comprends bien se lit sur un graphique (le spectre) mais après il est question de calcul sur plusieurs modes (mini 3 par direction) et là je ne cromprends plus.

comment_15351

Bonjour goujon,

Je n avais pas saisi votre demande, en fait vous cherchez à calculer les sollicitations sismiques,

Avant de tenter d appliquer le PS92, je vous conseille de lire les bases de la dynamique des structures dans le forum spécialisé, vous trouverez des ouvrages et cours excellents comme:

http://www.forum.legeniecivil.fr/viewtopic.php?f=43&t=6957&sid=dff5862edfe870037586be8d9b5dc4dc

(chap 2à6)

http://www.forum.legeniecivil.fr/viewtopic.php?f=26&t=6961&p=25747&hilit=pecker&sid=c2927f80c4cc291a845816dbacead40b&sid=dff5862edfe870037586be8d9b5dc4dc#p25747

(cours de Pecker)

Votre cas est simple, il s agit d une console à masse répartie

Utilisez ensuite le PS92 pour les spectres de réponse et le coefficient de comportement

Je vous déconseille la méthode simplifiée prévue surtout pour les bâtiments ou les masses sont concentrées au niveau des planchers

Bonne chance

Salutations

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…