Posted December 3, 20222 yr comment_175810 Bonjour à tous. Que me proposez vous comme solution pour une résistance au cisaillement qui n'est pas suffisante dans robot. Apart le changement de section transversal? Merci
December 3, 20222 yr comment_175812 Bonjour Quel est le critère réglementaire de résistance au cisaillement pris en considération par robot ? A vous lire...
December 6, 20222 yr comment_176197 Bonsoir Je n'ai pas voulu vous donner tout de suite la réponse à votre pb pour vous permettre de trouver vous même la solution en cherchant dans les spécifications réglementaires. Robot n'est qu'une calculatrice programmable qui exécute des instructions selon les critères des textes réglementaires. Selon la règlementation en vigueur la résistance minimale au cisaillement du béton est fonction de la résistance caractéristique du béton à la compression. Donc si vous voulez garder la section du béton, il suffit de choisir une autre classe de béton. Par exemple si la résistance au cisaillement ne passe pas pour un B25, on passe à B30 et ainsi de suite. Cordialement
January 2, 20232 yr comment_178572 Le 03/12/2022 à 06:48, Kamg geo a dit : Bonjour à tous. Que me proposez vous comme solution pour une résistance au cisaillement qui n'est pas suffisante dans robot. Apart le changement de section transversal? Merci Salut, Pour ton cas tu peux augmenter ton fc28 si tu veux pas toucher à ton épaisseur de béton.