Le 11/12/2022 à 06:39, hamdi.ghammem a dit :

on verefie la panne vis a vis le flambement ou non ??

seules les pannes formant la poutre au vent sont vérifiées sont versifiées au flambement.

car elles sont sollicitées a une flexion composée. cad flexion dans le plan de chargement linéaire, et compression due a effort transmis des charges des vents.

pour information la poutre au vent est un système de contreventement horizontal dans le plan de la toiture, les efforts lui sont transmis via la réaction des poteaux et éventuellement des potelets sous forme de charges concentrées aux nœuds.