tarik SS 3 posts
-
Tony_Contest 2 posts
-
Clakos 2 posts
-
Issam33 1 post
Most Popular Posts
-
Bonjour, En illustration au MP Profil tube acier rond 406.4x8ep. encastré en pied hauteur 15m. Le poids propre du profil n'est pas pris en compte dans le calcul. Masse de 1t à chaque ét
-
Bonjour, Dans un modèle de calcul, il y a autant de modes que de degré de liberté, donc pas une infinité. Lors de l'analyse modale, si on identifie chaque noeud excité pour un mode donné,
Bonjour,
Pour une structure donnée je me demande est-ce que le nombre de modes propres pour un analyse sismique est limité ou infini parceque je comprends pas pourquoi on incrémente ces modes comme ça pour atteindre une masse cumulée de 90% et pourquoi on nous dit de se limiter à un fréquence de 33hz.