Si l'on veut contôler un pylône structurellement parlant voir ce que le pylône peut supporter en question en plus de ce qui est déja repris par le pylone, comment fais t on pour déterminer la surface des équipemnts qu'il faut pour que le pylône tiennent.

 

Merci d'avance

  • Réponses 2
  • Vues 669
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_180216

Bonjour,

Si j'ai bien compris, il suffit de le revérifier avec la nouvelle surcharge (l'existant et la nouvelle) avec le règlement actuel (il faut tenir en compte l'actualisation), en prenant soins l'effet de la fatigue ou celle de l'usure.

comment_180262
Le 28/12/2022 à 14:17, AKA Stéphane a dit :

Si l'on veut contôler un pylône structurellement parlant voir ce que le pylône peut supporter en question en plus de ce qui est déja repris par le pylone, comment fais t on pour déterminer la surface des équipemnts qu'il faut pour que le pylône tiennent.

 

 

Merci d'avance

Salut, 

Je pense qu'il faut d'abord le calculer avec les surfaces existantes, une fois vous avez déterminé les ratios d'utilisation. Vous pouvez augmenter la surface au vent jusqu'à atteindre un ratio de  1 c'est à dire 100% de capacité. La surface qui mène à la capacité maximale est la surface max que peut supporter le pylône.

Cordialement 