Bonjour; je cherche comment calculer la capacité portante de pieux à partir de l'essai pressiometrique tel que j'ai pas des données à -1 m de pointe et +1m de pointe; ils sont à 2m et -2m, sinon es ce que je peux utilisé la note de calcul faite par le geotec; il a calculer la capacité portante et avec différents diamètres et longueurs; merci

  • Replies 11
  • Views 4.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour Je ne suis pas contre votre curiosité pour ce cas particulièrement spécifique sous réserve de le réaliser conjointement et solidairement avec un BE spécialiste en matière d'études géotech

Posted Images

Featured Replies

comment_178342

Bonjour

Je ne sais pas pourquoi vous avez pris un diamètre de 1m et une fiche de 12,5m pour l'ensemble des pieux de votre bâtiment. Sachant bien que la charge (effort normal) n'est pas la même pour tous les poteaux. Par exemple un poteau d'angle reçoit une charge <= 50% de celle d'un poteau de centre le plus chargé. Donc si nous fixons un diamètre de 1m pour l'ensemble des pieux (pour des considérations pratique d'exécution), la fiche devra être variable par groupe de poteaux.

Rmq : votre terrain comporte une couche de sol compressible. Attention aux frottements négatifs !!!

Cdlt 

Edited by BELLAMINE

  • Author
comment_178343
il y a 46 minutes, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Je ne sais pas pourquoi vous avez pris un diamètre de 1m et une fiche de 12,5m pour l'ensemble des pieux de votre bâtiment. Sachant bien que la charge (effort normal) n'est pas la même pour tous les poteaux. Par exemple un poteau d'angle reçoit une charge <= 50% de celle d'un poteau de centre le plus chargé. Donc si nous fixons un diamètre de 1m pour l'ensemble des pieux (pour des considérations pratique d'exécution), la fiche devra être variable par groupe de poteaux.

Rmq : votre terrain comporte une couche de sol compressible. Attention aux frottements négatifs !!!

Cdlt 

Oui vous avez raison; dans le rapport on a des marnes plastique altéré brûnatre jusqu'à 9.5m. Et des marnes altéré brûnatre grisâtre jusqu'à 11 m et la marne grise compacte .j'ai la charge maximal de poteau 188.414t a l'els et a l'elu 260.879t et la charge limite de fluage calculer par le geotec à 123.21 t pour un diamètre de 60cm et L=8.3m et charge limite total : 227.08t et une autre variante de 80 cm et 8.9m à une charge de fluage de 212.04 t et la charge limite de 393.47t.  

Edited by Karima ingénieur
J'ai met une valeur fausse

comment_178344
il y a 14 minutes, Karima ingénieur a dit :

Je ne sais pas pourquoi vous avez pris un diamètre de 1m et une fiche de 12,5m pour l'ensemble des pieux de votre bâtiment. Sachant bien que la charge (effort normal) n'est pas la même pour tous les poteaux

bonsoir,

à moins qu'il n'y eu des échanges par MP, je ne trouve nulle part ces données. Mystère!!

  • Author
comment_178352
il y a 21 minutes, FRIDJALI a dit :

bonsoir,

à moins qu'il n'y eu des échanges par MP, je ne trouve nulle part ces données. Mystère!!

Bonsoir monsieur fridjali; voilà j'ai calculer avec l'essai de laboratoire avec un diamètres de 80cm j'ai trouvé pour chaque poteau 3 à 4 pieux , 

comment_178379
Il y a 1 heure, Karima ingénieur a dit :

Bonsoir monsieur fridjali; voilà j'ai calculer avec l'essai de laboratoire avec un diamètres de 80cm j'ai trouvé pour chaque poteau 3 à 4 pieux , 

Bonsoir

C'est bizarre pour une fiche de 12,5m vous avez trouvé :

1) pour PHI=0,8m  ==> 3 à 4 pieux. Soit une surface de frottement latéral S1=πx0,8x12,5x(3 à 4)

2) pour PHI=1m  ==> 1 seul pieu. Soit une surface de frottement latéral S2=πx1x12,5

Il s'ensuit S1=0,8x(3 à 4)xS2=(2,4 à 3,2)S2 ?????!

Non ! il y a un pb sérieux dans votre note de calcul

.....

 

Edited by BELLAMINE

  • Author
comment_178381
Il y a 2 heures, BELLAMINE a dit :

Bonsoir

C'est bizarre pour une fiche de 12,5m vous avez trouvé :

1) pour PHI=0,8m  ==> 3 à 4 pieux. Soit une surface de frottement latéral S1=πx0,8x12,5x(3 à 4)

2) pour PHI=1m  ==> 1 seul pieu. Soit une surface de frottement latéral S2=πx1x12,5

Il s'ensuit S1=0,8x(3 à 4)xS2=(2,4 à 3,2)S2 ?????!

Non ! il y a un pb sérieux dans votre note de calcul

.....

 

J'ai pas enlever le sous sol de 4m donc c 12.5 -4= 8.5m ; même dans mes calculs je l'ai prene à partir de niveau 0.00 

comment_178434
Il y a 12 heures, Karima ingénieur a dit :

Voici les résultats de laboratoire que j'ai utilisé pour calculer la capacité portante 

Screenshot_20221228-220325.png

Voici l'essai pressiometrique 

Screenshot_20221228-220358.png

Screenshot_20221228-220525.png

Screenshot_20221228-220500.png

Bonjour

1) En revenant à votre question de départ : les sondages sont réalisés à une profondeur de reconnaissance géotechnique de 14,5m ! Donc aucun pb pour avoir les valeurs approximatives de EM, Pl et Pf à + ou - 1m de 12,5m càd à 11,5m et 13,5m. Il suffit pour cela de faire une interpolation entre 10 et 12m pour les valeurs à 11,5m. De même entre 12 et 14,5m pour avoir celles à 13,5m.

2) Ce rapport d'étude géotechnique à mon point de vue personnel, va vous rendre professionnellement la vie difficile. Ce que je peut vous conseiller (et vous n'êtes pas obligé de prendre ça en considération), compte tenu du caractère spécifique à la nature du sol de votre projet (ce n'est pas un cas classique qui pourra être étudier par un structuraliste sans le recours à un geotechnicien spécialiste), et de soutraiter l'étude de fondation à un BE géotechnique avec une DDC établie par vos soins. Qui fait quoi et comment ?!

Et enfin un lien de discussion intéressant à lire :

 

Cordialement 

Edited by BELLAMINE

  • Author
comment_178439
Il y a 1 heure, BELLAMINE a dit :

Bonjour

1) En revenant à votre question de départ : les sondages sont réalisés à une profondeur de reconnaissance géotechnique de 14,5m ! Donc aucun pb pour avoir les valeurs approximatives de EM, Pl et Pf à + ou - 1m de 12,5m càd à 11,5m et 13,5m. Il suffit pour cela de faire une interpolation entre 10 et 12m pour les valeurs à 11,5m. De même entre 12 et 14,5m pour avoir celles à 13,5m.

2) Ce rapport d'étude géotechnique à mon point de vue personnel, va vous rendre professionnellement la vie difficile. Ce que je peut vous conseiller (et vous n'êtes pas obligé de prendre ça en considération), compte tenu du caractère spécifique à la nature du sol de votre projet (ce n'est pas un cas classique qui pourra être étudier par un structuraliste sans le recours à un geotechnicien spécialiste), et de soutraiter l'étude de fondation à un BE géotechnique avec une DDC établie par vos soins. Qui fait quoi et comment ?!

Et enfin un lien de discussion intéressant à lire :

 

Cordialement 

Merci beaucoup mr Bellamine; je veux vraiment calculer ses pieux  ( c mon premier projet avec des fondation profonde) ; si je trouve plus des difficultés je vais voir comment faire.  