Bonjour à tous,

Ci joint partage d un fichier pour le calcul des réservoirs et château d eau au séisme, une mention particulière pour la méthode de Houzner plus facile à appliquer.

Devant la difficulté de ces calculs et en l absence de littératures sur le sujet (à ma connaissance), il serait intéressant que les praticiens et les spécialistes ( s il y en a !) communiquent pour la diffusion des connaissances et la pratique des calculs (de bureau d études) afin d élargir le champ d application de ces justifications.

problèmes :

*comment rentrer les efforts globaux calculés (impulsion et oscillations) dans les logiciels de calcul des structures (répartition des pressions notamment) ?

* spectre élastique ou de dimensionnement ? coeff de comportement ?

* amortissement à considérer pour l eau ? Peut on appliquer les corrections règlementaires ?

* comment procéder en cas de forme du bassin ni circulaire, ni rectangulaire ( exemple réservoir oblong) ?

* comment vérifier le non soulèvement du radier ou des semelles (calcul non linéaire) ?

* comment vérifier ou calculer les aciers, en ELU accidentel, accepte t on des fissurations? mais alors le réservoir risque de fuir, il a résisté au séisme mais doit il aussi assurer la fonction d étanchéité (notamment si stockage eau potable) ?

...

Salutations

http://www.4shared.com/file/80324502/19ec8c9e/calcul_pratique_rservoir_au_sisme.html

http://www.badongo.com/file/10642421

  • Replies 14
  • Views 17.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Expert
comment_15468

Salut GUISSET,

Très intéressant. Merci beaucoup GUISSET et félicitation pour ta nouvelle couleur. Vraiment vous méritez cette couleur.

Salutation

  • Expert
comment_15481

?????? ????? ??? ????

merci pour le document, mais il y'a un problème c'est qu'après le téléchargement et dès l'ouverture le fichier est déclaré "damaged" par acrobat.

Salam,

J’ai eu le même problème mon frère Mohammed. Espérant que quelqu’un va nous aider pour ouvrir le fichier car il est vraiment très intéressant.

Est-ce qu’il y a un outil pour réparer les fichier PDF ?

???? ?????

????

  • Expert
comment_15620

?????? ?????

Salut

Merci beaucoup mon frère Djamel. Le sujet est très intéressant et j’ai trouvé trois documents importants :

La modélisation des masses active

http://www.4shared.com/file/16297369/e4%20...%20__c-2.html

Les formules du réservoir

http://www.4shared.com/file/16309169/2b%20...%20_1956.html

Le règlement américain ACI pour le réservoir et séisme

http://www.4shared.com/file/16311335/a4%20...%20ining.html

Le problème c’est que les trois liens ne marchent plus (fichiers supprimés).

Je serai très reconnaissant si quelqu’un peut nous repartager ces trois documents.

Salutation

????

  • 6 months later...
comment_23758

Bonjour à tous,

Ci joint partage d un fichier pour le calcul des réservoirs et chateau d eau au séisme, une mention particulière pour la méthode de Houzner plus facile à appliquer.

Devant la difficulté de ces calculs et en l absence de littératures sur le sujet (à ma connaissance), il serait intéressant que les praticiens et les spécialistes ( s il y en a !) communiquent pour la diffusion des connaissances et la pratique des calculs (de bureau d études) afin d élargir le champ d application de ces justifications.

problèmes :

1 comment rentrer les efforts globaux calculés (impulsion et oscillations) dans les logiciels de calcul des structures (répartition des pressions notamment) ?

2 spectre élastique ou de dimensionnement ? coef de comportement ?

3 amortissement à considérer pour l eau ? Peut on appliquer les corrections règlementaires ?

4 comment procéder en cas de forme du bassin ni circulaire, ni rectangulaire ( exemple réservoir oblong) ?

5 comment vérifier le non soulèvement du radier ou des semelles (calcul non linéaire) ?

6 comment vérifier ou calculer les aciers, en ELU accidentel, accepte t on des fissurations? mais alors le réservoir risque de fuir, il a résisté au séisme mais doit il aussi assurer la fonction d étanchéité (notamment si stockage eau potable) ?

...

Salutations

http://www.badongo.com/file/10642421

Bonsoir Guisset ..

Je me suis inscrit afin de poser le même problème .. dernièrement j'ai eu à dimensionner un ouvrage retenant de l'eau en zone sismique..

Dans la littérature (les Annales de calcul pratique de réservoirs en zone sismique) .. Selon Houzner .. [1] On calcule les actions que vous avez cité .. Impulsion & Oscillation .. 2 charges linéaires s'exerçant à des hauteurs hi et h0. Mais il s'est avéré que ces 2 actions sont les résultantes de l'action de l'eau en sismique qui ne sont valables que pour la vérification de la stabilité de l'ouvrage (Désolé mais j'ai pas de références).. Et pour calculer les aciers .. Il faut considèrer la "Distribution Hydrodynamique de Pression" obtenue de l'abaque 3.7 des Annales sus indiquées.

Donc partons de l'hypothèse que cette charge linéaire est la résultante de la distribution de pression .. Comment ça se fait que cette distribution n'est pas en fonction des dimensions de l'ouvrage ?!

[2] Sinon pour la valeur de Sa .. Moi aussi je cherche comment l'obtenir du spectre .. Selon le RPA et le PS de même pour l'accélération maximale du sol am dans le PS [je sais que je suis un débutant en sismique..]

[3] Finalement .. pour la fissuration .. la contrainte des aciers est calculée selon le fascicule 74 .. et elle dépend du diamètre des barre .. de l'agressivité du liquide et de la résistance à la traction du béton ..

Cordialement ..

  • 11 months later...
comment_38802

Bonjour à tous,

Je viens de rejoindre le forum à l'instant.

J'interviens longtemps après le dernier poste mais voici un lien qui offre des renseignements intéressants sur le sujet et complète bien le texte de l'Annale ITBTP.

http://www.argenco.ulg.ac.be/pdf/Plumier/Chapitre%2016%20Reservoirs09.pdf

Ce 2ème lien renvoi directement sur le sommaire général où l'on peut télécharger tous les chapitres du cour :

http://www.argenco.ulg.ac.be/guide_parasismique.php

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.